  1. #8401

    По умолчанию

    Не совсем понял про родильский контроль. Переменная GVL.OUT_zatvor_822_open. Такая же переменная стоит выше Application.GVL.OUT_zatvor_821_open, но на контроллере "горит" false;
    Изображения Изображения

  2. #8402

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Есть же режим кросреференц в нём показано, что она записывается только 1 раз.

    Что за строка IOcofigError POU?
    Можете спорить сколько угодно, ниже по программе, может быть и в другом ФБ, вызванном после этого блока.
    Так как у вас написана программа, надо всё переделывать, вызывать блоки по порядку и смотреть работу.
    Также надо делать Очистить всё, Компилировать всё.

  3. #8403

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можете спорить сколько угодно, ниже по программе, может быть и в другом ФБ, вызванном после этого блока.
    Так как у вас написана программа, надо всё переделывать, вызывать блоки по порядку и смотреть работу.
    Также надо делать Очистить всё, Компилировать всё.
    И не собирался спорить, я вижу по программе ровно то же что и вы - референц лист показывает где конкретно вызвана данная переменная, причём - показывает где пишется, где читается. Пробовал через обычный поисковик - он находит ровно столько же раз упоминания данной переменной во всей программе.
    Самое интересное, если я эту переменную удаляю внизу перед TON, то выход в контроллере становится False.
    В теории может это какое-то слово, куоторое идёт на выход модуля и где по значениям 15 битик получается TRUE, хотя вроде кодесис не битами, а байтами балуется... сейчас проверим, поменяв переменную на другую.
    Да нет, он именно на эту переменную обижается... перенёс её в 14 выход стал 14 гореть, а 15 потух.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Yakut; 03.08.2025 в 13:36.

  4. #8404

    По умолчанию

    У вас переменная еще и к at % объявлена.

    Выложите код целиком, раз сами не можете найти проблему... Хотя тут не овен, хрен откроется...

  5. #8405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    У вас переменная еще и к at % объявлена.

    Выложите код целиком, раз сами не можете найти проблему... Хотя тут не овен, хрен откроется...
    Эт можно..Тем более я его вообще сломал))))

    Так объявление переменной не есть же его присваивание в TRUE
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Yakut; 03.08.2025 в 14:12.

  6. #8406

    По умолчанию

    ...да замучило!
    1. Нужно включить на Опциях проекта проверку на множественную запись выходов (после этого будет множество "приятных" удивлений).
    Зато она покажет, где идёт запись выходов из разных мест (так нельзя)
    2. Нужно на Modbus-устройства поменять установку "Всегда Обновлять переменные" на "Всегда (в задаче цикла шины)"
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  7. #8407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    ...да замучило!
    1. Нужно включить на Опциях проекта проверку на множественную запись выходов (после этого будет множество "приятных" удивлений).
    Зато она покажет, где идёт запись выходов из разных мест (так нельзя)
    2. Нужно на Modbus-устройства поменять установку "Всегда Обновлять переменные" на "Всегда (в задаче цикла шины)"
    По первому пункту оно?
    ПО второму пункту пока не понял где, но у меня сейчас ни одно устройство не опрашивает контроллер..(кроме самого ПК и кодесис)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Yakut; 03.08.2025 в 14:41.

  8. #8408

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    По первому пункту оно?
    ПО второму пункту пока не понял где, но у меня сейчас ни одно устройство не опрашивает контроллер..(кроме самого ПК и кодесис)
    2 пункт, для всех модулей слейв установить 1 Соотнесение.jpg
    Чтобы открыть ваш проект, нужны таргеты на ваш ПЛК и модули, это не Овен

    Пиндец, опять все блоки CFC не по порядку, тяжёлый случай.
    Небось и очистку с компиляцией так и не сделал.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.08.2025 в 15:00.

  9. #8409

    По умолчанию

    Да, оно. Можно ещё включить перекрывающиеся области памяти.
    Но учти, что это обычно сразу вызовет тьму ошибок компиляции

    Второе - про это. Чтобы так везде было
    2025-08-03_13-14-02.png
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  10. #8410

    По умолчанию

    Ещё в довесок, взял обозвал переменную по другому(адрес не менял, пока) и вызвал её 1 раз в главной программе. Потом закомментил её там же и в выходных устройствах она пропала, что свидетельствует о её единожды вызове.
    Изображения Изображения

Страница 841 из 855 ПерваяПервая ... 341741791831839840841842843851 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3997
    Последнее сообщение: 04.12.2025, 13:05
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •