Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 142

Тема: ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...

  1. #81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nakhodka Посмотреть сообщение
    Странно, не то слово.
    Получил с ремонта ПР103, залил проект, используемый на проблемном ПР, собрал схему для эмитации рабочего процесса, вот уже неделю наблюдаю за его работой, пока проблем нет. Но на другом тоже сначала проблем небыло, буду наблюдать.
    Вот и мы, сняли 5 мая из четырех два и отдали официалам на проверку, две сборки оставили в работе чтоб не останавливать производство, к слову они тоже вылетали, при этом одну сделали на обновлении 1.11.00, другую на февральской (первоначальной версии проекта), пользовательское ПО никак не менялось. Физически из схемы: с БП ушло два блока, так же с коммутатора и шин RS485. Так вот, с 5 мая аж боюсь сглазить, вылетов больше не было. Получили с диагностики числа 25 мая блоки, установили, ну думаем щас начнется... Но нет, по сей день пока все ровно.
    Поэтому вторую пару пока не отправляли на диагностику.
    Вот такие странности.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 12.06.2025 в 10:13.

  2. #82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Вот и мы, сняли 5 мая из четырех два и отдали официалам на проверку, две сборки оставили в работе чтоб не останавливать производство, к слову они тоже вылетали, при этом одну сделали на обновлении 1.11.00, другую на февральской (первоначальной версии проекта), пользовательское ПО никак не менялось. Физически из схемы: с БП ушло два блока, так же с коммутатора и шин RS485. Так вот, с 5 мая аж боюсь сглазить, вылетов больше не было. Получили с диагностики числа 25 мая блоки, установили, ну думаем щас начнется... Но нет, по сей день пока все ровно.
    Поэтому вторую пару пока не отправляли на диагностику.
    Вот такие странности.
    Проверять надо не только ПО и прошивку, но и блоки питания и наличие помех по сети и питанию.
    Простейшие примеры,
    1) БП от Овен может тупо выключаться при увеличении (изменении) нагрузки, проблемы обеспечены.
    Проверка заменой БП, не Овен. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34150&page=6
    2) При наличии частотников, помехи обеспечены, требуется проведение ряда мероприятий, резисторы 120 Ом, экраны, заземления, разведения силовой и измерительной сети.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 15:51.

  3. #83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проверять надо не только ПО и прошивку, но и блоки питания и наличие помех по сети и питанию.
    Простейшие примеры,
    1) БП от Овен может тупо выключаться при увеличении (изменении) нагрузки, проблемы обеспечены.
    Проверка заменой БП, не Овен. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34150&page=6
    2) При наличии частотников, помехи обеспечены, требуется проведение ряда мероприятий, резисторы 120 Ом, экраны, заземления, разведения силовой и измерительной сети.
    Все равно одни странности с ПР 103.
    У меня ПР200 с частотниками в одном шкафу до 30кВт по 2 шт. стоят и хоть бы хны. А тут в шкафу и серьезных то нагрузок нет, не то что частотников. В общем....

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проверять надо не только ПО и прошивку, но и блоки питания и наличие помех по сети и питанию.
    Простейшие примеры,
    1) БП от Овен может тупо выключаться при увеличении (изменении) нагрузки, проблемы обеспечены.
    Проверка заменой БП, не Овен. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34150&page=6
    2) При наличии частотников, помехи обеспечены, требуется проведение ряда мероприятий, резисторы 120 Ом, экраны, заземления, разведения силовой и измерительной сети.
    БП от Овен не использую в принципе, т.к. был печальный опыт. Использую в основном Омрон или аналогичные.
    Частотники в схеме отсутствуют, ВЧ помехи давать просто нечему.
    Датчики и исполнительные, подключены экранированными кабелями.

  5. #85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nakhodka Посмотреть сообщение
    БП от Овен не использую в принципе, т.к. был печальный опыт. Использую в основном Омрон или аналогичные.
    Частотники в схеме отсутствуют, ВЧ помехи давать просто нечему.
    Датчики и исполнительные, подключены экранированными кабелями.
    Техподдержка Овен что говорит ?

  6. #86

    По умолчанию

    Кроме ПР103 что ещё в шкафу установлено ? Фото пришли.

  7. #87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Кроме ПР103 что ещё в шкафу установлено ? Фото пришли.
    Кроме ПР103, шкаф наполнен контакторами и реле. Фото сделать нет возможности, т.к. судно находится в море.

  8. #88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nakhodka Посмотреть сообщение
    Кроме ПР103, шкаф наполнен контакторами и реле. Фото сделать нет возможности, т.к. судно находится в море.
    А катушки контакторов и реле зашунтированы помехоподавляющими цепочками ?

  9. #89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А катушки контакторов и реле зашунтированы помехоподавляющими цепочками ?
    Контакторы в схеме работают только в ручном (аварийном) режиме, когда ПР не используется, а реле подключены к релейным выходам ПР и запитаны на 110В с отдельного трансформатора 440-110В.
    В автоматическом режиме, схема управляется ПР, в ручном через релейную (контакоры) схему.
    Зачем шунтировать котушки реле, если они подключены к релейным выходам ПРки и имеют отдельное питание? Смысла в этом нет.
    У ПР свое питание от трансформатора 440-220В и два блока питания, основной и резервный.
    Последний раз редактировалось Nakhodka; 16.06.2025 в 16:00.

  10. #90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nakhodka Посмотреть сообщение
    Зачем шунтировать котушки реле, если они подключены к релейным выходам ПРки и имеют отдельное питание? Смысла в этом нет.
    Затем, что при размыкании цепей питания промежуточных реле возникают ЭМ помехи, которые и могут привести к тем самым последствиям. Центр ЭМ помех (это дуга, возникающая между контактами реле ПР103) находится внутри корпуса ПР103. Самая мощная помеха случается когда в катушке промежуточного реле накоплена максимальная за период сетевого напряжения ЭМ энергия и в этот момент происходит обесточивание. Т.е. критическая ситуация может произойти в случайный момент времени.

    Ставь RC-цепочки на промежуточные реле и контакторы.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 16.06.2025 в 16:36.

Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. трм1 сброс на заводские настройки
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2022, 10:34
  3. Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    от evg3798 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 10:06
  4. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  5. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •