Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleks Che Посмотреть сообщение
    Почти заканчиваю программу. Сначала хотел накусочничать - часть там готовых макросов, часть в другом месте. Не вариант. Задачи и условия у всех хоть немного, но разные.
    Решил сам потихоньку. После каждого этапа проверяюсь в офлайн отладке с прогоном разных сценариев. Осталось только временную ротацию Основной - Резервный - Основной по вводимым с экрана ПР200 уставкам в каждой группе сделать.
    По факту из макросов использую только ОВЕНовский OperTimer для формирования переменных по наработкам насосов
    Есть уверенность. что завтра добью.
    Здесь я выкладывал двухпозиционный(релейный) регулятор с прямым назначением уровней срабатывания(включения-выключения):
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post424807
    Мне кажется, он более удобен(нагляден) чем из менеджера компонентов, режим работы настраивается в свойствах макроса!

    Кстати, а почему Вам нельзя сделать аналогично, как в этом проекте, в смысле, для насосной станции из трёх насосов, где у вас одновременно два насоса работают, я имею ввиду запускать второй насос только если уровень в ёмкости(давление) понизится до некого порогового уровня, который можно задавать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.06.2025 в 21:40.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Здесь я выкладывал двухпозиционный(релейный) регулятор с прямым назначением уровней срабатывания(включения-выключения):
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post424807
    Мне кажется, он более удобен(нагляден) чем из менеджера компонентов, режим работы настраивается в свойствах макроса!

    Кстати, а почему Вам нельзя сделать аналогично, как в этом проекте, в смысле, для насосной станции из трёх насосов, где у вас одновременно два насоса работают, я имею ввиду запускать второй насос только если уровень в ёмкости(давление) понизится до некого порогового уровня, который можно задавать?
    Здраствуйте. посмотрел ваш проект КНС на два насоса. Сам собирал проект на 2 насоса с чередованием, но очень хотелось на 3 насоса. Сам пока не могу осилить .
    Задача от датчика уровня 4-20мА получаем 3 уроня (уставки включения и отключения задаю с дисплея ПР200) и хочется при каждом следующем включении был новый насос. Безымянный.jpgБезымянный2.jpg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей 450 Посмотреть сообщение
    Здраствуйте. посмотрел ваш проект КНС на два насоса. Сам собирал проект на 2 насоса с чередованием, но очень хотелось на 3 насоса. Сам пока не могу осилить .
    Задача от датчика уровня 4-20мА получаем 3 уроня (уставки включения и отключения задаю с дисплея ПР200) и хочется при каждом следующем включении был
    Проект на 2 + 3 насоса, ненужное выкинуть, уровень можно сделать на 2 и на 3
    2+3 насоса_Уровень_Ротация по времени, сохранение наработки https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465744
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.08.2025 в 19:59.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проект на 2 + 3 насоса, ненужное выкинуть, уровень можно сделать и на 2 и на 3

    2+3 насоса_Нараб_Уровень_Ротация по времени, сохранение наработки https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465744
    Спасибо. Буду вникать. Попробую подредактировать, но это прям космос по сравнению с тем как я это пробовал делать и представлял.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей 450 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Буду вникать. Попробую подредактировать, но это прям космос по сравнению с тем как я это пробовал делать и представлял.
    Выкинул на 2, оставил на 3, чуть подправил 1 на 3 насоса.jpg

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей 450 Посмотреть сообщение
    Здраствуйте. посмотрел ваш проект КНС на два насоса. Сам собирал проект на 2 насоса с чередованием, но очень хотелось на 3 насоса. Сам пока не могу осилить .
    Задача от датчика уровня 4-20мА получаем 3 уроня (уставки включения и отключения задаю с дисплея ПР200) и хочется при каждом следующем включении был новый насос. Безымянный.jpgБезымянный2.jpg
    Если Вы заметили в текущей теме последний мой вариант проекта предусматривает до 4-х(включительно) одновременно работающих насосов:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385145
    Вам вполне это подходит, у вас максимально три одновременно работающих насоса, короче, поставьте мой вариант макроса с внешним сигналом ротации и как говориться: дело в шляпе! Внешним сигналом ротации будет выключение всех насосов, я так понимаю логика работы насосов на вашем КНС аналогичная, как у товарища(по ссылке) иначе все насосы могут никогда не выключится и ротация не будет работать.

    Если ваша логика работы насосов отличается от логики товарища(по ссылке: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post424807) и все насосы никогда не выключаются, тогда Вам эту часть и переделывать не надо, в смысле, ротация будет по времени! Добавите 3-и двухпозиционных(релейных) регулятора с уставками включения-выключения насосов(из проекта КНС по ссылке), они будут определять количество одновременно работающих насосов, всё!

    Хотел дополнить(совсем забыл), алгоритм будет не только ротацию насосов производить, но и в случае аварии или выключения одного из насосов ему на замену включится другой, если такой будет в наличии(резерве).

    Кстати по ссылке можно подсмотреть и механизм формирования сигнала ротации при выключении всех насосов, если у вас алгоритм работы насосов аналогичный как у товарища.

    Импульс ротации.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.08.2025 в 00:26.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если Вы заметили в текущей теме последний мой вариант проекта предусматривает до 4-х(включительно) одновременно работающих насоса:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385145
    Вам вполне это подходит, у вас максимально три одновременно работающих насоса, короче, поставьте мой вариант макроса с внешним сигналом ротации и как говориться: дело в шляпе! Внешним сигналом ротации будет выключение всех насосов, я так понимаю логика работы насосов на вашем КНС аналогичная, как у товарища(по ссылке) иначе все насосы могут никогда не выключится и ротация не будет работать.

    Если ваша логика работы насосов отличается от логики товарища(по ссылке) и все насосы никогда не выключаются, тогда Вам ничего и переделывать не надо, в смысле, ротация будет по времени!
    Спасибо, буду изучать.

Похожие темы

  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  3. Управление включения насосов с экрана ПР200
    от Stakris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 18:16
  4. Включение насосов с экрана ПР200?
    от Stakris в разделе Среда программирования OWEN Logic