Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #19

    По умолчанию

    Вот вариант 2+3 насоса, с авариями, наработкой, переключением по мин. наработке, 1 2+3 насоса.jpg
    Включение от уровня. Наработка считается как Нараб=Часы*10000+Мин*100+Сек.
    Как я вижу, у насосов просто есть ротация, по 1 или по 2 насоса, с задачей времени ротации.

    Добавил исправленный вариант 2+3 насоса_ротация_наработка_2
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.12.2025 в 18:37.

Похожие темы

  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  3. Управление включения насосов с экрана ПР200
    от Stakris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 18:16
  4. Включение насосов с экрана ПР200?
    от Stakris в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 13:53
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •