Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 142

Тема: ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Ромб выдает ошибку 6. Такая же ошибка идет при отсутствии пользовательского ПО. Установили ИБП, на всякий случай откатили ПО на версию где не было таких проблем. Да, началось не сразу.
    Пока работают. Наблюдаем.
    Нет не помогло. С 4 на 5 опять вылет. Ромб показывает ошибку Ритайн памяти. Считали конфигуратором, ПР весь в заводских настройках кроме ТСР. Лоджик, в режиме онлайн отладки говорит что пользовательское ПО не загружено.
    Печалька.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Нет не помогло. С 4 на 5 опять вылет. Ромб показывает ошибку Ритайн памяти. Считали конфигуратором, ПР весь в заводских настройках кроме ТСР. Лоджик, в режиме онлайн отладки говорит что пользовательское ПО не загружено.
    Печалька.
    Тестирую сейчас ПР103 (2024 года), какая у вас прошивка ПР и версия ОЛ ?
    На прошивке 1.8.1, реле у меня глючило, откатил до 1.7.0, потом обновил до 1.10.1 и сейчас до 1.11.0, второй день нормально. 1 ПР103 прошивка.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.05.2025 в 19:23.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Нет не помогло. С 4 на 5 опять вылет. Ромб показывает ошибку Ритайн памяти. Считали конфигуратором, ПР весь в заводских настройках кроме ТСР. Лоджик, в режиме онлайн отладки говорит что пользовательское ПО не загружено.
    Печалька.
    эту ошибку исправили с последней версии ОЛ. с прошивкой 1.11.0

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    эту ошибку исправили с последней версии ОЛ. с прошивкой 1.11.0
    На всех обновлениях проявляется. Но не сразу. Может сутки проработать, а может и неделю.
    И самое интересное. Сход ПО происходит именно когда в работе генераторы и счетчики.
    В общем это не нормально. Отвезли 2шт. официалам, сказали будут разбираться.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 06.05.2025 в 08:19.

  5. #25

    По умолчанию

    Приобрели два новых ПР103.24 до этого была ПР103.220 работала года два нормально. Поменял с переделкой шкафа по питанию. Появилось проблема со связью по rs485_1 порта мастер через час два работы появляется плохой статус связи с ТРМ12 и МВ110.8А помогает только пере прошивка ПР103. запросы идут но видимо кревые. на ТРМ12 индикатор rs горит на МВ110.8А индикатор связи не моргает. Что можете сказать.
    Последний раз редактировалось Адрей; 07.05.2025 в 16:22.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Приобрели два новых ПР103.24 до этого была ПР103.220 работала года два нормально. Поменял с переделкой шкафа по питанию. Появилось проблема со связью по rs485_1 порта мастер через час два работы появляется плохой статус связи с ТРМ12 и МВ110.8А помогает только пере прошивка ПР103. запросы идут но видимо кревые. на ТРМ12 индикатор rs горит на МВ110.8А индикатор связи не моргает. Что можете сказать.
    Читаем на 3 и 4 поста выше.

  7. #27

    По умолчанию

    прошивки самые свежие. Если раньше терялась связь по интернет то теперь по rs485. Уверен что в овен работают диверсанты с украины. И на месте гл шефа я бы гнал. Что из овен не возьми одно гавно. Были блоки питания пример БП60-24 работали нормально ну было после грозы что то и ломалось по мелочи все ремонтировалось. Обновили теперь все хрен сделаешь. Если вы так далее будите работать все забьют на овен. Ну уже накипело извините за критику но она по факту.
    Последний раз редактировалось Адрей; 08.05.2025 в 18:41.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Приобрели два новых ПР103.24 до этого была ПР103.220 работала года два нормально. Поменял с переделкой шкафа по питанию. Появилось проблема со связью по rs485_1 порта мастер через час два работы появляется плохой статус связи с ТРМ12 и МВ110.8А помогает только пере прошивка ПР103. запросы идут но видимо кревые. на ТРМ12 индикатор rs горит на МВ110.8А индикатор связи не моргает. Что можете сказать.
    Вопрос, с какой целью меняли.
    Может стоит проектировать только на ПР с 220В питанием?
    Просто у меня на объектах в большинстве именно с 220В питанием. Проблем особых не было.
    Хотя это первый мой объект на ПР103 . Купился на ТСР, скорости побольше захотел

  9. #29

    По умолчанию

    Пробежался по форуму. Сегодня посмотрели источник питания на 24в у меня БП30А-24 проработал он где-то года 3 наверное. Поменяли на БП60-24 пока все нормально, по БП30А-24 ребята сказали при включении реле ТРМ12 появлялся скачек напряжения до 29в в сети 24в на новом всплеска напряжения нет.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Вопрос, с какой целью меняли.
    Может стоит проектировать только на ПР с 220В питанием?
    Просто у меня на объектах в большинстве именно с 220В питанием. Проблем особых не было.
    Хотя это первый мой объект на ПР103 . Купился на ТСР, скорости побольше захотел
    Когда то мне советовали в офисе овен все ставить на 24в во избежание выгорания БП на каждом модуле. Просто в то время куплен был ПР103 для теста а у дилера были только они. хотя до этого там была панель витек MT8070ip год назад летом был насыщин молниями порт и сгорел в спешке пришлось поставить пр103. Теперь думаю перейти на витек и МВ210. Параллельно тестировал разные связки.

Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. трм1 сброс на заводские настройки
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2022, 10:34
  3. Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    от evg3798 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 10:06
  4. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  5. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •