Окончательно подтвердилась наша гипотеза про то что косяк произошел именно с теми ПР в котрых ранее обновлялись прошивкой между 1.7.х и 1.9.х,
Наличие или отсутствие подключения к сети на них ник как не влияет, как и место установки.
Те что обновились сразу на 1.9.0 или 1.9.1 с прошивки 1.7.х работают без этого сбоя с входными сигналами (дискретными и аналоговыми)
Поэтому мы их будем возвращать для реанимации
Но нам нужно чтобы в сервисе с ними разбирались предварительно ознакомившись с информацией о том что мы тут и на форуме обсуждали
Я еще вот вспомнил наш случай, что на ранних версиях 1.5.х или 1.6.х был глюк заключающийся в том что при использовании датчиков температуры в виде термометров сопротивления Pt1000 с тремя работает а подключив 4-й все входа начинают уходить в максимум. Такое было но исправили без возврата самих ПР205, в следующей прошивке учли этот момент и помогло простое обновление
В данном случае обновление на свежую версию не помогает, ну и косяк уже охватывает дискретные входы а не только аналоговые




Ответить с цитированием