Тема: ПР205 Отказ дискретных и аналоговых входов

  1. #31

    По умолчанию

    Повторюсь еще раз, проблему с висяками ПР205 мы решили сделав его клиентом/мастером в рамках обмена информацией с сервером диспетчерским
    Тогда до него никто не долбиться и сам ПР205 получает ответы от сервака только на свои запросы. Кидает текущие данные и читает настройки ну или данные которые нужны для его настройки и рабочие команды

  2. #32

    По умолчанию

    Прошивку то мы можем залить 1.7.1 но проект собирать опять в соответствующей версией лоджика нет желания вообще.
    Так как для сохранения в более старой версии сам файл проекта в лоджике нет такой функции
    К то му же ради 5 косячных ПР205 делать это еще больше нет желания, пусть производитель исправляет их как то сам

  3. #33

    По умолчанию

    При том что закосячились они именно потому что прошивались какой то версией между 1.7.х и 1.9.1 их же прошивки

  4. #34

    По умолчанию

    Ясно. Раз через несколько минут после перепрошивки ПР зависает независимо от подключения к сети Ethernet - это серьёзная неисправность.

    Ведите для себя по каждому объекту учёт:
    - файл программы, в имени файла должна быть дата
    - историю изменения файла - папку с прежними версиями - вдруг придётся откатиться.
    - скрин окна информации о ПР (при наличие соединения там указаны модификация ПР, версия прошивки, серийный номер и разная статистика)
    - текстовый файлик с описанием что изменялось, по каким причинам, когда записывалось, версию OL.

    Поверьте, иногда требуется такая информация. Так, благодаря ей, знаю, что после прошивки 1.6.0 на одном из ПР отсутствует калибровка аналоговых входов и выходов - просто они не задействованы. И это доказуемо, а не предположительно.

  5. #35
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Так если приборы не работают, зачем над ними и собой издеваться, это же мазохизмом попахивает, а смысле, поставьте что-нибудь получше, в плане надёжности типа ПР200 с питанием = 24В, мне кажется, проблема будет решена, во всяком случае у нас работают много лет без сбоев, хотя рядом ПЧ на 37 кВт, правда у нас на ПР ещё сетевые фильтры стоят!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #36

    По умолчанию

    По ПР200 вопросов нет, это да, как автомат калашникова!
    У нас много на нем небольших установок делается уже на протяжении 8 лет, один или два отказали при обновлении
    Но там RS485
    Для того что на ПР205 сейчас начали делать там ПР200 уже не то пальто, нужен Ethernet
    Ну за ближайшие 2 года я думаю наладят
    Просто нужно доводить основные моменты до ума а на всякие там возможности рисования графики не делать упор, там дисплей маленький что уж там сильно задуряться то с ним
    А то в каждой версии добавляются какие то фичи для экрана, мы наверное процентов 10-20 используем всех функций по графике, так как еще раз повторюсь что дисплей очень маленький
    Основная фишка для нас это интерфейс Ethernet

  7. #37

    По умолчанию

    Окончательно подтвердилась наша гипотеза про то что косяк произошел именно с теми ПР в котрых ранее обновлялись прошивкой между 1.7.х и 1.9.х,
    Наличие или отсутствие подключения к сети на них ник как не влияет, как и место установки.
    Те что обновились сразу на 1.9.0 или 1.9.1 с прошивки 1.7.х работают без этого сбоя с входными сигналами (дискретными и аналоговыми)
    Поэтому мы их будем возвращать для реанимации
    Но нам нужно чтобы в сервисе с ними разбирались предварительно ознакомившись с информацией о том что мы тут и на форуме обсуждали
    Я еще вот вспомнил наш случай, что на ранних версиях 1.5.х или 1.6.х был глюк заключающийся в том что при использовании датчиков температуры в виде термометров сопротивления Pt1000 с тремя работает а подключив 4-й все входа начинают уходить в максимум. Такое было но исправили без возврата самих ПР205, в следующей прошивке учли этот момент и помогло простое обновление
    В данном случае обновление на свежую версию не помогает, ну и косяк уже охватывает дискретные входы а не только аналоговые

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.08.2025, 22:31
  2. ПР200. Смешанное подключение дискретных и аналоговых датчиков на AI
    от АндрейТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 14:12
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 10:51
  5. схема дискретных входов плк110
    от МИХАИЛ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 17:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •