Цитата Сообщение от Nakhodka Посмотреть сообщение
Всем добрый день! Вот и меня постигла такая же участь. Стоит ПР103-24.1610.03.2.0 с модулем ПРМ-24.1 и буквально пол часа назад сообщили, что на ПР светится красный индикатор ромб и не работает. Перезагрузка не помогает. Сбоев по питанию небыло, питание не отключалюсь. Программа похоже слетела. Самое плохое, то, что объект очень далеко. И попасть на него не представляется возможным в ближайшие дни.

П.С. В общем ни чего не предвещало беды, система работала нормально и в какой-то момент на экране ошибка связи с ПР и на этом всё. Будем пытаться мастером теражирования перезалить новую прошивку, надеюсь поможет.
Заказывал два ПР103-24.1610.03.2.0 одинаковых, чтобы один был в резерве, но один пришлось сразу вернуть в СЦ по гарантии, т.к. не определялся модуль раширения, такие вот дела.

Подозреваю, что эта проблема именно только в ПР103, т.к. есть другие ПР, 200, 205, 225, 100 и такого небыло еще ни разу.

UPD. Отправил файл тиражирования, загрузили в контроллер и он снова заработал.
Тоже проблемы с такой же сборкой. Только у нас внутренние ошибки идут. Первый раз было Ошибка Ритайн памяти, второй раз ошибка пользовательской программы. Программу перелопатил, все нормально. Перезалил, три дня поработал и опять в ошибку ушел. Таких сборок в шкафу три, и один без блока расширения.
Скажите: у вас какую нибудь внутреннею ошибку показывает при вылете?