    Цитата Сообщение от Decaf Посмотреть сообщение
    В месте расположения ПР200 нету интернета, поэтому через модем.
    Что-то я не врубаюсь - GPRS, на картинке рисуете "Интернет" и тут же пишите "нету интернета". Это как, простите?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Decaf Посмотреть сообщение
    Задача в том, чтобы использовать свой сервер вместо Owen Cloud. В месте расположения ПР200 нету интернета, поэтому через модем.
    Прекрасно. А что Вам дадут AT-команды? Ну, допустим, поднимите на модеме соединение в интернет. Дальше что? ПР200 позволяет использовать последовательный интерфейс как сетевой? Я так думаю, что нет. Иначе Вы бы вопросы про AT-команды не задавали. Короче, ставьте нормальный роутер и не лохматьте бабушку.

    Уточнение: я упустил из вида, что у ПР200 нет порта ethernet. Т.ч. Вам нужен либо роутер со встроенным шлюзом в 232/485 (RL27, например), либо что то типа рекомендованного выше модема серии ATM. Я бы всё равно роутер взял, а так - Ваше дело.
    Последний раз редактировалось imaex; 18.04.2025 в 08:08.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Decaf Посмотреть сообщение
    Увы, Wi-Fi там как раз и нет.
    В предложенной мной схеме в начале темы, я упоминаю про шлюзы. Вы их видимо даже не смотрели.
    Есть шлюз ПМ210. Он работает с СИМ-картой. Ставите симку и имеете вывод данных в интернет.
    Схема работы будет ПР200 -> ПМ210 -> Облако -> далее куда хотите...
    Нахрена городить огород с модемом на ровном месте, когда уже всё придумано и отлично работает. Не понимаю... Это мазохизм какой-то.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Схема работы будет ПР200 -> ПМ210 -> Облако -> далее куда хотите...
    Он же писал, что облако не хочет. Я бы тоже не захотел. По мне так облако и есть мазохизм.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Он же писал, что облако не хочет. Я бы тоже не захотел. По мне так облако и есть мазохизм.
    Это верно!!!
    Было еще предложение МКОН использовать.
    Если есть сервер с белым IP и Modbus-сервером на борту, то к МКОН'у просто добавить 4G-роутер и всё!

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Было еще предложение МКОН использовать.
    Не нужен МКОН. В том же RL27 встроенный шлюз modbus. 232/485

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    Вам нужен модем, который подниметь интернет через оператора, и будет TCP клиентом на ваш сервер. Далее либо сама scada умеет быть TCP сервером, либо например Tibbo VSP Manager, или ПО от USR-IOT которые могут быть TCP сервером для создания виртуального Com порта. Ваш OPC сервер и scada.

    ПР не умеет, не умел и вероятно уметь не будет AT команды.

    Как итог и замечание на высказывание выше - Нахрен городить огород с облаком если его не хотят.?
    Всего-то надо посмотреть схемы построения сетей с модемами.
    Нужен всего один реальный IP со стороны сервера.
    Если нет и этого, то модем от iRZ или от Teleofis, которые для связи используют промежуточное звено от производителя. Я бы выбрал от Teleofis (поддержка m2m) так как потом можно перенести на свой сервер m2m. В случае iRZ на стороннем ресурсе и останется это все.
    Последний раз редактировалось melky; 18.04.2025 в 10:08.

  8. #18

    По умолчанию

    ПР не умеет работать со строками.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР200 и GSM модем IRZ ATM 21.A
    от fffredi в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.12.2022, 10:33
  2. GSM модем для ПР200
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 13:34
  3. ПР200 и модем SN1-DVK
    от Broka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 22:54
  4. Возможно ли управление ЭП10 через ПР200?
    от Ghuerdon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 14:34
  5. Программа от ПР200 на ПР110 возможно ли?
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 11:14

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •