МихаилГл Не понимаю. Вот провод. Он имеет один и тот же сигнал (например, фазу L1 с автомата Q1).
Этот провод идёт туда, куда надо - в нужные места шкафа. Или в другой шкаф через разъём или блок клемм.
И везде это будет фаза L1 с автомата Q1. Почему же ВДРУГ надо изменять его маркировку-то?
То есть, мой провод K29.Q пойдёт, например на:
* Индикаторную лампочку работы клапана
* Клемму подключения клапана
Как же тут маркировать его по другом-то? Ведь это выход от реле K29, и он идёт в эти два места.
Даже в лифтах провод, например, 101, маркируется везде одинаково: и на кабине, и на станции управления, и в шахте.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
Cs-Cs мда уж, зачем же на внешнем виде расположения лепить еще и проводки?
K29.Q - разве имеет один контакт? он там что NO, NC или какой? например маркировка стандартная для реле 11, 12, 14 - когда долго работает всегда знаешь, что COM, что NO, что NC и дальше схема то в руках не нужна, всегда знаешь откуда прилетело![]()
а что такое Q в вашем случае ?
Последний раз редактировалось melky; 27.03.2025 в 10:20.
In_Da_Cher_A ага, денег немеряно, потому что все таймеры на вакуумных реле времени. то есть смерть ПЛК заказчика напугала, а смерть этих механических реле времени не испугала... дебилы бл (с)
melky ДА! Это уже как 5 лет МОДНО стало. И называется ПРОЕКТОМ среди обычных заказчиков. Я в шоке.
В данном случае релюха K29 имеет один контакт на замыкание - поэтому он зовётся Q (как в ОВЕНе или SIEMENS - Выход).
Если бы использовались контакты NO или NC - то так прям и было бы: K29.NO или K29.NC.
Если бы были две или больше контактых групп, тогда было бы K29.1NO и так далее.
Чаще всего я использую только один выходной контакт, поэтому сократил.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
Cs-Cs вот лучше бы вы указывали NO. Хотя если есть в отметках, что Q это равно NO то и ладно. Главное вам нравится, заказчиков устраивает. После понимая схема читается. Что еще надо?
з.ы. походу им лень саму схему нарисоватьвнешний вид накидали, и ладно.
Cs-Cs, провод может идти шлейфом (транзитом), а не напрямую от автомата Q1, вот основная трудность. Да, будет у вас стоять бирка Q1 на нем, а он будет подключен не к автомату, а вот к тому реле, к которому основной провод от Q1 идет. Тогда или другая бирка, или пустой провод (как у вас на перемычке), при этом этот провод может идти очень далеко, как я уже говорил. Или на самом автомате на всех "десяти" что писать? Писать откуда, и так видно, что от него же. А куда, так несколько мест, в итоге один и тот же провод по сути на самом автомате имеет разные маркировки. Ладно, это все разговоры. Просто по фото тяжело оценить ремонтопригодность оборудования. Я смотрю с точки зрения скорости обслуживания, а не эстетических вопросов.
Ну а во вторых, схемы сделанные по одному стандарту более менее читаемы в любой стране. Что американские, что европейские. И шкафы сразу с первого осмотра можно понять что и как.
Никто ваш стандарт не хаит, просто мне удобней обычные. И не старпертость или еще тут причина. Основная причина, это простота поиска неисправности или возможности перемонтажа. Я этот 101 провод просто подпишу "101", и не важно откуда я его запитаю, от какого 101 контакта в шкафу. Любому электрику важнее восстановить сломанное за пару минут. Пусть он даже на сопли это повесит. Потом начальник придет и с бригадой в ППР восстановит.
ну как бы да, простая нумерация всегда короче слов.
А на бирках можно и слона нарисовать...
МихаилГл Ээээ... снова не понимаю. Так провод и ИДЁТ шлейфом. И ДОЛЖЕН идти шлейфом. По другому же никак. Но если это один и тот же сигнал - он и должен быть промаркирован одинаково.
Как раз в моём корпоративном стандарте скорость обслуживания высокая: если это будет один провод - он везде и подписна одинаково. Мне не надо будет глядеть в схему, чтобы понимать что 101, 102, 103, 104 - это одна и та же фаза с одного и того же автомата.
Так как раз мои стандарты взяты из европейских шкафов.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab