Страница 813 из 855 ПерваяПервая ... 313713763803811812813814815823 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,121 по 8,130 из 8547

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #8121

    По умолчанию

    Добрый день.
    Контроллер СПК110, последняя прошивка. В работе на столе функционирует без проблем. Однако после установки в шкаф, примерно через 20-25 минут, на экране начинают пропадать изображения. В логах:
    Код:
    	21.02.2025 11:25:24	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/em.png not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:24	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/scrub14_resize.png not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:24	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/background2.jpg not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:24	**** ERROR: directory not exist $USB$/	0x16281016
    	21.02.2025 11:25:24	Could not open /dev/random: Too many open files (24)	0x00000141
    	21.02.2025 11:25:24	Could not open /dev/random: Too many open files (24)	0x00000141
    	21.02.2025 11:25:24	Could not open /dev/random: Too many open files (24)	0x00000141
    	21.02.2025 11:25:23	**** ERROR: Old files remover: open directory error unknown error $USB$/Scrubber	0x16281016
    	21.02.2025 11:25:23	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/checkboxunchecked.svg not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:23	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/icons8-checkmark-208.png not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:23	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/history.png not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:23	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/home.png not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:23	Could not open /dev/random: Too many open files (24)	0x00000141
    	21.02.2025 11:25:23	Could not open /dev/random: Too many open files (24)	0x00000141
    	21.02.2025 11:25:23	Could not open /dev/random: Too many open files (24)	0x00000141
    	21.02.2025 11:25:22	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/log8 (1).png not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:22	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/caution.svg not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:22	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/background2.jpg not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:21	Could not open /dev/random: Too many open files (24)	0x00000141
    	21.02.2025 11:25:21	**** ERROR: Old files remover: open directory error unknown error $USB$/Scrubber	0x16281016
    	21.02.2025 11:25:21	Could not open /dev/random: Too many open files (24)
    Посмотрел тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=16, что проблема скорее всего в символьной конфигурации. Удалил символьную конфигурацию. Отключил задачу OwenCloud. Однако проблема сохраняется. В итоге если СПК110 подключен к сети по интерфейсу Ethernet, то все работает стабильно. Если отключить от сети, спустя некоторое время начинают пропадать изображения и в логе "Too many open files".
    Последний раз редактировалось rybakov-ks; 21.02.2025 в 16:56.

  2. #8122

    По умолчанию

    Ctrl + S это сохранение?

  3. #8123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ctrl + S это сохранение?
    Да. Это сохранение.

  4. #8124

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rybakov-ks Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Контроллер СПК110, последняя прошивка. В работе на столе функционирует без проблем. Однако после установки в шкаф, примерно через 20-25 минут, на экране начинают пропадать изображения. В логах:
    Код:
    	21.02.2025 11:25:24	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/em.png not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:24	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/scrub14_resize.png not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:24	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/background2.jpg not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:24	**** ERROR: directory not exist $USB$/	0x16281016
    	21.02.2025 11:25:24	Could not open /dev/random: Too many open files (24)	0x00000141
    	21.02.2025 11:25:24	Could not open /dev/random: Too many open files (24)	0x00000141
    	21.02.2025 11:25:24	Could not open /dev/random: Too many open files (24)	0x00000141
    	21.02.2025 11:25:23	**** ERROR: Old files remover: open directory error unknown error $USB$/Scrubber	0x16281016
    	21.02.2025 11:25:23	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/checkboxunchecked.svg not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:23	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/icons8-checkmark-208.png not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:23	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/history.png not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:23	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/home.png not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:23	Could not open /dev/random: Too many open files (24)	0x00000141
    	21.02.2025 11:25:23	Could not open /dev/random: Too many open files (24)	0x00000141
    	21.02.2025 11:25:23	Could not open /dev/random: Too many open files (24)	0x00000141
    	21.02.2025 11:25:22	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/log8 (1).png not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:22	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/caution.svg not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:22	!!!! Warning: Image=$PlcLogic$/$visu$/background2.jpg not loaded	CmpTargetVisu
    	21.02.2025 11:25:21	Could not open /dev/random: Too many open files (24)	0x00000141
    	21.02.2025 11:25:21	**** ERROR: Old files remover: open directory error unknown error $USB$/Scrubber	0x16281016
    	21.02.2025 11:25:21	Could not open /dev/random: Too many open files (24)
    Посмотрел тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=16, что проблема скорее всего в символьной конфигурации. Удалил символьную конфигурацию. Отключил задачу OwenCloud. Однако проблема сохраняется. В итоге если СПК110 подключен к сети по интерфейсу Ethernet, то все работает стабильно. Если отключить от сети, спустя некоторое время начинают пропадать изображения и в логе "Too many open files".
    я не силён в языках МЭК и вот этом вот всём, но у вас как будто переполнение стека открытых изображений. В питоне в таких случаях, чтобы вручную не контролировать открытие\закрытие файлов, используют менеджер контекста, а тут вам нужно вручную файлы (изображения) закрывать, наверное

  5. #8125

    По умолчанию

    Визуальных элементов в проекте действительно много, включая анимацию, но если бы проблема была связана с этим, она должна была бы проявляться сразу после загрузки визуализации. Однако сбой происходит примерно через 20 минут после запуска. Пробовал отключать OwenArchiver и OwenTrend, но это не помогло — больше в коде никаких файлов не открывается (Есть еще менеджер тревог). Смущает еще тот факт, что если СПК подключен к ПК, то проблемы нет совсем, поэтому я не могу понять на каком этапе разработки что-то пошло не так.
    Последний раз редактировалось rybakov-ks; 22.02.2025 в 07:24.

  6. #8126
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rybakov-ks Посмотреть сообщение
    Визуальных элементов в проекте действительно много, включая анимацию, но если бы проблема была связана с этим, она должна была бы проявляться сразу после загрузки визуализации. Однако сбой происходит примерно через 20 минут после запуска. Пробовал отключать OwenArchiver и OwenTrend, но это не помогло — больше в коде никаких файлов не открывается (Есть еще менеджер тревог). Смущает еще тот факт, что если СПК подключен к ПК, то проблемы нет совсем, поэтому я не могу понять на каком этапе разработки что-то пошло не так.
    Добрый день.
    У вас происходит утечка файловых дескрипторов.
    По какой причине - надо разбираться.
    Напишите, пожалуйста, в понедельник утром мне в телеграм и подготовьте доступ по AnyDesk.

  7. #8127

    По умолчанию

    Добрый день!
    Как правильно изменить сетевые настройки ПЛК?
    Прописываю в TargetVars.stNetwork нужные параметры с префиксом Set, взвожу xSetSettings - срабатывает через раз. То всё в порядке, xSetSettings самостоятельно сбрасывается и заданные параметры применяются, то по непонятной причине xSetSettings остаётся в True и настройки остаются прежними. Иногда в такой ситуации после перезагрузки те же настройки всё же принимаются (та же процедура, требуемые настройки хранятся в Persistent). Также странно ведет себя параметр Hostname: если задаю имя короче, чем текущее - то с высокой вероятностью происходит вышеописанное, а также остаётся "хвост" старого имени (к примеру, меняю spk2xxm011 на spk2xxm02 и получаю в sGetHostname spk2xxm021). Посмотрел недавнее видео про изменение настроек Modbus, может для сети тоже нужно какой-нибудь компонент остановить перед применением настроек? Контроллер СПК210

  8. #8128
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S_Bugaev Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Как правильно изменить сетевые настройки ПЛК?
    Прописываю в TargetVars.stNetwork нужные параметры с префиксом Set, взвожу xSetSettings - срабатывает через раз. То всё в порядке, xSetSettings самостоятельно сбрасывается и заданные параметры применяются, то по непонятной причине xSetSettings остаётся в True и настройки остаются прежними. Иногда в такой ситуации после перезагрузки те же настройки всё же принимаются (та же процедура, требуемые настройки хранятся в Persistent). Также странно ведет себя параметр Hostname: если задаю имя короче, чем текущее - то с высокой вероятностью происходит вышеописанное, а также остаётся "хвост" старого имени (к примеру, меняю spk2xxm011 на spk2xxm02 и получаю в sGetHostname spk2xxm021). Посмотрел недавнее видео про изменение настроек Modbus, может для сети тоже нужно какой-нибудь компонент остановить перед применением настроек? Контроллер СПК210
    Добрый день.
    Свяжитесь, пожалуйста, завтра утром со мной по телеграм (см. в подписи) и продемонстрируйте вашу ситуацию по AnyDesk.

  9. #8129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Чтобы передать REAL (2 регистра), надо с помощью Объединения или ФБ (функц. блок) REAL_TO_2WORD разложить на 2 штуки WORD и отправить в соотнесение переменных, в слейве.
    При не правильном отображении поменять местами 2 шт WORD.
    WORD2_TO_REAL можно собрать прочитанный REAL. Скрины https://owen.ru/forum/showthread.php...445#post455445

    В регистры временного хранения, Скада будет записывать, чтобы Скадой читать помещать надо во входные регистры.
    Тут есть скрины соотнесения https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40210&page=3#27
    Большое спасибо!

  10. #8130

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как из кода квитировать выбранную тревогу?

Страница 813 из 855 ПерваяПервая ... 313713763803811812813814815823 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3997
    Последнее сообщение: 04.12.2025, 13:05
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •