  1. #12

    По умолчанию

    Дал доступ по AnyDesk и через 15 минут проблема решена, оказалось что проблема была в подтягивающем резисторе, отключили его и связь появилась. Спасибо большое.
    Всем кто откликнулся, хоть и направляли не в ту сторону, тоже спасибо)

    PS Было бы неплохо соорудить какой-нибудь гайд по поиску и устранению неполадок (если его конечно еще нет), чтобы не метаться из стороны в сторону, а поэтапно диагностировать причину.
    PSS Нашел прекрасную книку по отладке у вас в подписи
    Как отлаживать ошибки
    Последний раз редактировалось jamaicarso; 20.02.2025 в 18:08.