Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Вероятно не правильно выставили порт в контроллере, адрес слейва или настройки сети
Видео настройки ПЛК мастера https://rutube.ru/video/d10dd867827a...69bffa16606d2/
Надо проверить параметр, Задержка между фреймами, поставить не 0, а 20-30 мс 1 Задержка.jpg
А также надо проверить правильность адресов регистров, вводить надо в DEC. Настройку Вкл 2 (всегда в задаче цикла шины)

Судя по последнему посту, проверять надо сам ПЛК, на каком то другом слейве. Или опросить ПЛК слейв, другим мастером.
как раз по эому виде настраивал
Насколько помню все это уже пробовал. В режиме симуляции я как понимаю настройки соединения не проверишь, он наверное для других целей создавался?
Адреса я вводил в DEC, он мне их сам потом переводит в HEX. фрейм стоял 10, я пробовал с 0. Вкл 2 поставил
я пробовал опрашивать контроллером свой второй порт в режиме слейв, тоже все норм. Как будто в регистры не попадаю... Сейчас пройдусь по новой и фреймы еще попробую