Тема: ПЛК-210 RS-485 Проблемы подключения

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jamaicarso Посмотреть сообщение
    как раз по эому виде настраивал
    Насколько помню все это уже пробовал. В режиме симуляции я как понимаю настройки соединения не проверишь, он наверное для других целей создавался?
    Адреса я вводил в DEC, он мне их сам потом переводит в HEX. фрейм стоял 10, я пробовал с 0. Вкл 2 поставил
    я пробовал опрашивать контроллером свой второй порт в режиме слейв, тоже все норм. Как будто в регистры не попадаю... Сейчас пройдусь по новой и фреймы еще попробую
    Так может у вас и слейв адрес в HEX ? Ставите 10, а по факту 16 ?

    В симуляции связь не работает, зато прекрасно работает на виртуальном ПЛК Codesys Control WIN V3, 1 Обмен по СОМ5.jpg
    СОМ порт назначается по порту переходника RS485-USB. На скрине связь вирт. ПЛК с реальным ПЛК154 по СОМ5
    В вашем случае, можно опросить реальным Мастером, виртуальный слейв.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.02.2025 в 16:39.

Похожие темы

  1. Нет подключения К ПЛК 304
    от BSA в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2023, 09:23
  2. Проблемы подключения
    от mikhaltsou в разделе ПМ210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 19:39
  3. ПЛК200. RS-485. Проблемы подключения.
    от hermano в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2022, 08:12
  4. проблемы подключения модулей серии м110
    от Ivants в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 12:56
  5. Проблемы подключения ДТС035.50М к ТРМ132М
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •