Доброго всем первого дня в новом 2025 году.
Вывел на тренд только электропроводность исходной воды и уровень в нашем новом уровнемере ХВО. Масштабируем по максимальному размах, чтобы оценить есть ли зависимость уровня от "пилы" в электропроводности исходной воды... Черно-серый тренд на заднем фоне это УЭП исходной воды зеленый тренд это наш уровень в емкости
2025-01-01_11-50-53.png ______ 2025-01-01_11-56-52.png ______ 2025-01-01_12-02-52.png ______ 2025-01-01_12-04-28.png______ 2025-01-01_12-05-37.png
Явного влияния на уровень не особо видно....может пока еще мало статистики....а вот с размахом по электропроводности я немного промахнулся видно что она порядка 130 мкСм а не 50...
Еще по мере работы накапливается информация в виде тренда по уровню....при просмотре сегодня сразу бросилось в глаза снижение по уровню...сначала подумал был перебой в водоснабжении с города...маловероятно но у нас такое бывает... но проанализировав длительность похоже это ушла в регенерацию колонна обезжелезивания.... там как раз 10 минут взрыхляющая промывка и по-моему 5 или 7 уплотняющая... то что это не последующие ступени очистки ХВО это точно так как регенерацию колоны умягчения уже мы наблюдали там поток поменьше и поэтому снижения небыло видно...но на всякий случай проверим у диспетчера не было ли снижения давления в воде городской..
2025-01-01_11-15-59.png 2025-01-01_11-18-34.png 2025-01-01_11-23-52.png




Ответить с цитированием