Ну...почему не заявлен как бы и заявлен в инструкции и меню к нему есть....и в ОЛ и в системном меню самой ПРки...
2025-11-22_15-16-37.jpg
Вопрос можно ли пользоваться пределами электропроводности большими чем указаны в РЭА???...то есть прямое размыкание/замыкание... контакта кондуктометрического входа CI через поплавковое реле...то есть получить максимально низкую и потом максимально высокую запредельную электропроводность( хотя много... много... постов выше было доказано что указанный предел в ПР200х8 это тоже УСЛОВНОСТЬ можно прекрасно измерять морскую воду 50 000мкСм и деионизированную 0.055мкСм...все можно ну или почти... по краям диапазонов есть свои заморочки ... только с пониманием самого процесса как говорится надо немного покурить тему кондуктометрии и она откроется а то получается как мультиметром мерить все диапазоны сразу.... результат не предсказуем однозначно
Да и могу сразу сказать что переход в "Дискретный режим" у производителя по моей информации это условность. АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ ОСТАЕТСЯ ТАЖЕ... поэтому моделировать дискретный режим в режиме кондуктометрических измерений никто не возбраняет...а с учетом что пользователь может самостоятельно допилить его до идеала устраивающего всех...то "дискретный режим" от производителя Овен он как бы хорош для быстрого старта но при близком рассмотрении он еще сыроват...поэтому повторюсь...кому нужен дискрет...возможно пока лучше присмотреться к кондуктометрическому режиму там он прекрасно реализуется...легко контролируем...особенно один из важных моментов это электропроводность в момент перехода в 1 и 0 с этим параметром все поплечу....настройка превращается в песню и радость от созидания не покинет вас....![]()






Ответить с цитированием