Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Измерение тока и напряжения с ПР200.

  1. #1

    По умолчанию Измерение тока и напряжения с ПР200.

    Добрый день. Делал проект для измерения тока и напряжения с помощью ПР200 => RS485 => МЭ110 + трансформаторы тока.
    Есть задача сделать тоже самое, только максимально удешевить , можно ли снимать показания через ПР200 с шунта в мВ ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LetO Посмотреть сообщение
    Добрый день. Делал проект для измерения тока и напряжения с помощью ПР200 => RS485 => МЭ110 + трансформаторы тока.
    Есть задача сделать тоже самое, только максимально удешевить , можно ли снимать показания через ПР200 с шунта в мВ ?
    Если переменка, то в "лоб" нет, есть еще трансформаторы с RS, или приводить сигнал с шунта к уровням 4-20(0-10).
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    или приводить сигнал с шунта к уровням 4-20(0-10).
    Тогда покупать преобразователь?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Есть как трансформаторы тока так и трансформаторы напряжения. Но удешевления это ни даст НИКАКОГО.

    Так ли важно делать это именно с ПР200 ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Есть как трансформаторы тока так и трансформаторы напряжения. Но удешевления это ни даст НИКАКОГО.

    Так ли важно делать это именно с ПР200 ?
    Хотелось вывода на экран ПРки значений тока и напряжения, а так железо не принципиально.
    Тогда ув.программисты обращаясь к вам за помощью поставлю задачу так:
    Есть шунт 0-75мВ (трансформаторы из за конструктива исключены). Нужно с него получить на контроллер или ПР аналоговый сигнал чтобы видеть значение тока, а так же нужно видеть значение напряжения (используется 2кВ, но соберем делитель 1к10 или какой потребуется, и так же это напряжение нужно видеть на контроллере. Что для этого купить , какой контроллер, какой преобразователь, с ТТ и ТН работать нет возможности. И желательно эти показания улавливать при включении и отключении контактов силовой установки, в период времени 200мс после включения и после отключения.
    Буду благодарен за любую помощь и информацию.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LetO Посмотреть сообщение
    Хотелось вывода на экран ПРки значений тока и напряжения, а так железо не принципиально.
    Тогда ув.программисты обращаясь к вам за помощью поставлю задачу так:
    Есть шунт 0-75мВ (трансформаторы из за конструктива исключены). Нужно с него получить на контроллер или ПР аналоговый сигнал чтобы видеть значение тока, а так же нужно видеть значение напряжения (используется 2кВ, но соберем делитель 1к10 или какой потребуется, и так же это напряжение нужно видеть на контроллере. Что для этого купить , какой контроллер, какой преобразователь, с ТТ и ТН работать нет возможности. И желательно эти показания улавливать при включении и отключении контактов силовой установки, в период времени 200мс после включения и после отключения.
    Буду благодарен за любую помощь и информацию.
    Делитель на 2кВ, шутите если кроме тока необходимо еще и напряжение, задача точно не для ПР, и ТТ думаю в при любом раскладе понадобятся.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    у ПР200 всего 4 аналоговых входа, у вас всего одна фаза ? иначе не хватает...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    у ПР200 всего 4 аналоговых входа, у вас всего одна фаза ? иначе не хватает...
    Прошу прощения по поводу напряжения, оно от 0 до 10В. И все это дело на постоянке. Нашел вот такой преобразователь Е1856ЭЛ с 0-75мВ шунта в 4-20мА сигнал. Но у него скорость преобразования 0.5с, а нужно ловить значения в период 200мс после включения.

  9. #9

    По умолчанию

    Вам просто производительности ПРки может не хватить, если вам в такие короткие промежутки ловить сигнал надо. Вообще задача изначально не дешёвая.

  10. #10

    По умолчанию

    А через ТТ с помощью МЭ110 и ПР, я смогу поймать эти 200мс? Буду рад выслушать ваши варианты для подхода к такой задаче)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 04:28
  2. Измерение напряжения/тока после регулировки симистром.
    от Евгений У в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 06:22
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 12:04
  4. Измерение напряжения/силы тока + Modbus + реле
    от vomus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 17:55
  5. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 15:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •