Тема: Спонтанные изменения показаний от термопары на ТРМ 202

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lektra Посмотреть сообщение
    Вы меня простите, конечно, в области кип я работаю не так давно, до этого работала и обучалась в сфере it . Датчик подсоединён по 3-й проводной схеме
    Просто банально даже "перекидывала" входы датчиков на ТРМ, к ТРМ подключены два термосопротивления. В результате, но одном из входов термопары к трм, колебания показаний также воспроизводится.

    P.S.: Дабы избежать порой очень тривиальных вопрос, посоветуйте, пожалуйста, книгу для прочтения по КИПиА.
    Не называйте термосопротивление - термопарой, это разные вещи.
    Термосопротивление изменяет своё начальное сопротивление от температуры. Например Pt100 это 100 Ом при 0 градусов, и примерно 110 Ом при 25 градусах. Включается по 3 или 4 проводной схеме.
    Термопара это 2 куска провода из разного материала сваренные между собой и имеют практически нулевое сопротивление. Имеет только 2 контакта.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...EE%EF%E0%F0%E0
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.12.2024 в 10:50.

Похожие темы

  1. ТРМ 251 и тип термопары
    от графинст в разделе Эксплуатация
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:23
  2. ТРМ1 - скорость изменения показаний
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.05.2023, 15:01
  3. Спонтанные перезагрузки ПЛК73
    от kantv в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 17:35
  4. ТРМ 151 -07 нет изменения пар-ра.
    от argonavt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 08:21
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 04:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •