Показано с 1 по 10 из 46

Тема: Спонтанные изменения показаний от термопары на ТРМ 202

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Не совсем поняла Вас, что Вы имеете в виду под общей точкой?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lektra Посмотреть сообщение
    Не совсем поняла Вас, что Вы имеете в виду под общей точкой?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_58.png 
Просмотров:	1 
Размер:	287.1 Кб 
ID:	80890вот это место

  3. #3

    По умолчанию

    По примеру подключения аналогичных датчиков, общая точка на датчике.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lektra Посмотреть сообщение
    По примеру подключения аналогичных датчиков, общая точка на датчике.
    то есть на прибор идёт ДВА провода? или три? Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_59.png 
Просмотров:	3 
Размер:	289.7 Кб 
ID:	80891

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_60.png 
Просмотров:	3 
Размер:	410.0 Кб 
ID:	80892варианты кроилова
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 18.12.2024 в 11:18.

  5. #5

    По умолчанию

    На вход ТРМ идёт три провода Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	123.jpg 
Просмотров:	17 
Размер:	63.1 Кб 
ID:	80893

  6. #6

    По умолчанию

    Сделаю фото с датчика. На датчике же получается два коротко замкнутых контакта (обозначение контактов на термопаре, если я права 1, 2, 3). Внутренний вид аналогичной термопары с трёх контактным подсоединением. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	231.jpg 
Просмотров:	19 
Размер:	76.2 Кб 
ID:	80897

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lektra Посмотреть сообщение
    Сделаю фото с датчика. На датчике же получается два коротко замкнутых контакта (обозначение контактов на термопаре, если я права 1, 2, 3). Внутренний вид аналогичной термопары с трёх контактным подсоединением. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	231.jpg 
Просмотров:	19 
Размер:	76.2 Кб 
ID:	80897
    Если мне не изменяют глаза, то это термометр сопротивления (ТСП), у которого верхний усик оторван от гайки и просто касается шайбы.

  8. #8

    По умолчанию

    Это просто фото для примера датчика, лежащего в закромах. А по факту подсоединение другое, прямо к датчику один кабель, а к трм приходит другой) видимо какой был) Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	321.jpg 
Просмотров:	12 
Размер:	41.4 Кб 
ID:	80901
    Последний раз редактировалось Lektra; 18.12.2024 в 12:05.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lektra Посмотреть сообщение
    Сделаю фото с датчика. На датчике же получается два коротко замкнутых контакта (обозначение контактов на термопаре, если я права 1, 2, 3). Внутренний вид аналогичной термопары с трёх контактным подсоединением. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	231.jpg 
Просмотров:	19 
Размер:	76.2 Кб 
ID:	80897
    вас пора ставить в угол за продолжение использования термина "термопара"

  10. #10

    По умолчанию

    я больше не буду, простите)
    Я себя сдерживаю, оно само проскакивает в лексиконе)

Похожие темы

  1. ТРМ 251 и тип термопары
    от графинст в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2025, 13:06
  2. ТРМ1 - скорость изменения показаний
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.05.2023, 15:01
  3. Спонтанные перезагрузки ПЛК73
    от kantv в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 17:35
  4. ТРМ 151 -07 нет изменения пар-ра.
    от argonavt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 08:21
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 04:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •