Тема: Спонтанные изменения показаний от термопары на ТРМ 202

  1. #1

    По умолчанию Спонтанные изменения показаний от термопары на ТРМ 202

    Доброго дня!
    Прошу помощи в решении вопроса с дрейфом/спонтанными изменениями от термосопротивления, отображаемых на ТРМ 202.
    Термосопротивление: ДТС035л-рт100.в3.250
    Колебания показаний на ТРМ происходят в результате банальных прикосновений к ТРМ и шевелению контактов термопары, подключенной к ТРМ.
    Подскажите, как можно выявить виновных (ТРМ или термопара) в колебании показаний?
    Заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    для начала - вы сами определитесь, что у вас установлено
    термопара - датчик температуры на основе сплава из двух металлов, использующий эффект термо-эдс
    или термосопротивление - датчик температуры на основе изменении электрического сопротивления от температуры.
    когда определитесь, - запишите где нибудь на память,
    потом нарисуйте схему подключения, каким кабелем, сколько стыков, где заземление, где экран и прочее, где печка допустим или прочие источники электромагнитного излучения,
    что как вы понимаете - непосредственно влияет на контакты электрической цепи и токи протекающие в ней.
    потом приходите снова
    как можно выявить виновных
    такое осчучение, что я на форуме студентов юридической академии и будущих прокуроров
    хотя я бы задал бы вопрос - как наказать, ибо виновник и так известен.
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 17.12.2024 в 18:34.

  3. #3

    По умолчанию

    Что угодно может быть. Может быть экран-оплётка кабеля заземлена и в шкафу и со стороны датчика - нужно только в шкафу или совсем отключить. Может прокладка кабеля вместе с кабелями к насосам от ПЧВ. Или пробой (порез оболочки при монтаже) провода кабеля на корпус кабельканала, шкафа, трубы. Или другие причины.

    Проверить можно, подключив на клеммы ТРМ резистор 100 Ом по 3-проводной схеме, как нарисовано на приборе. Если помехи останутся - что-то с прибором, т.к. даже провода к датчику уже отключены. Снять и подключить датчик короткими другими проводами к ТРМ прямо в шкафу.

  4. #4

    По умолчанию

    установлено термосопротивления - дтс035л-рт100.в3.250.
    По моему мнению, как таковые источники электромагнитного излучения в цепи отсутствуют.

  5. #5

    По умолчанию

    Возможно сочтёте меня профаном, но вопрос по подсоединяю резистора, читала статьи на эту тему, что резистор выступает в роли шунтирующего и как минимум, защищает от перенапряжения.
    Резистор подсоединить по схеме, это понятно, но я думала, что резистор применяется в основном у токовых датчиков, а здесь термосопротивление.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lektra Посмотреть сообщение
    Возможно сочтёте меня профаном, но вопрос по подсоединяю резистора, читала статьи на эту тему, что резистор выступает в роли шунтирующего и как минимум, защищает от перенапряжения.
    Резистор подсоединить по схеме, это понятно, но я думала, что резистор применяется в основном у токовых датчиков, а здесь термосопротивление.
    Имеется в виду подключение резистора ВМЕСТО термопреобразователя - для исключения возможной неисправности датчика или линий связи с ним

  7. #7

    По умолчанию

    Поняла Вас. Позвольте для начала проработать детально сей момент: после подсоединения резистора на 100 Ом вместо входов датчика термосопротивления на ТРМ 202 скорее всего я увижу ошибку на том или ином входе или чего мне ожидать?! Поскольку после утренних переговоров с коллегами подозрение на неисправности линии связи с датчиком, возможно где-то переплавлена/надрезана линия.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lektra Посмотреть сообщение
    установлено термосопротивления - дтс035л-рт100.в3.250.
    По моему мнению, как таковые источники электромагнитного излучения в цепи отсутствуют.
    отлично, с терминами определились. Термопара - "это другое"

  9. #9

    По умолчанию

    Поскольку после утренних переговоров с коллегами подозрение на неисправности линии связи с датчиком, возможно где-то переплавлена/надрезана линия.
    вам писали - схему нарисуйте, хоть в пейнте, какая у вас "линия связи" каким кабелем, где заземление, по какой схеме вообще подсоединён датчик

  10. #10

    По умолчанию

    Вы меня простите, конечно, в области кип я работаю не так давно, до этого работала и обучалась в сфере it . Датчик подсоединён по 3-й проводной схеме Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	123.png 
Просмотров:	2 
Размер:	13.3 Кб 
ID:	80887 3-х жильным кабелем.
    Просто банально даже "перекидывала" входы датчиков на ТРМ, к ТРМ подключены два термосопротивления. В результате, но одном из входов термопары к трм, колебания показаний также воспроизводится.

    P.S.: Дабы избежать порой очень тривиальных вопрос, посоветуйте, пожалуйста, книгу для прочтения по КИПиА.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 251 и тип термопары
    от графинст в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2025, 13:06
  2. ТРМ1 - скорость изменения показаний
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.05.2023, 15:01
  3. Спонтанные перезагрузки ПЛК73
    от kantv в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 17:35
  4. ТРМ 151 -07 нет изменения пар-ра.
    от argonavt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 08:21
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 04:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •