Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 46

Тема: Спонтанные изменения показаний от термопары на ТРМ 202

  1. #31

    По умолчанию

    сейчас просто надо последовательно идти от датчика к прибору, методом исключения/замены проверяя исправность всей цепи.
    любые изменения показания датчика - это изменение сопротивления, а значит - это плохой контакт или плохай изоляция
    неисправность самого прибора оставим на последний шанс.

  2. #32

    По умолчанию

    Я посмотрел в стеклянный шар и увидел в нем временную замену ТСП на другой. Да станет тайное явным.

  3. #33

    По умолчанию

    Хорошая идея)) пойду посмотрю на молнии в шаре Тесла, может увижу какое явление.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    все проще. берется датчик, и на прибор короткими проводами наверняка прикручиваем. Все сразу станет ясным через время.

  5. #35

    По умолчанию

    да дайте ей хоть немного научиться думать самой и научиться искать несиправность

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    отбросьте от прибора клеммы и померяйте сопротивление датчика
    сопротивление на входе в трм +-118,4 Ом
    Сопротивление на самом датчике +-116,4-116,9 Ом

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    В качестве примерной диагностики померяйте сопротивление жил кабеля с землёй
    Если я правильно понимаю из всего инструмента, которым можно это измерить у нас есть мегометр, а тех безопасности я одна пользоваться им не могу


    , отдельно от датчика, то же самое сделать с самим датчиком отдельно от кабеля
    и где у вас сделан переход с кабеля на внутришкафной монтаж


    снаружи прикосновения, внутри?
    те самые три белых провода?[/QUOTE]
    отбросьте от прибора клеммы и померяйте сопротивление датчика

  7. #37

    По умолчанию

    Не говорите, как мой начальник : D
    По мне, чтобы научить искать неисправности, нужно хотя бы раз её увидеть и увидеть, как она решается, а так без понимая каких-то явных и простых причин, это не просто.
    К примеру, если училась на вычислителя (вычислительные машины, комплексы, системы и сети) в техникуме и была хоть какая-то радиомонтажная практика, а потом и универ, это у меня определённая база. И когда я работала системными админом базу я ту использовала, полученную в техникуме))

  8. #38

    По умолчанию

    Попробую

  9. #39

    По умолчанию

    Плюс, исходя из этой темы я с вами уже многому чему научилась и поняла для себя))
    Как говорится, одна голова хорошо, а несколько ещё лучше)

  10. #40

    По умолчанию

    Сопротивление на самом датчике +-116,4-116,9 Ом
    это контакт 1. Показания стабильны? ничего не болтается? всё затянуто? показания двух проводов из общей точки одинаковы и не прыгают?
    сопротивление на входе в трм +-118,4 Ом
    это контакт 3 как я понимаю "вход в ТРМ"

    теперь, если бы вы изначально отбросили белые провода на клемнике шкафа от кабеля, то придя к датчику, вы могли бы сразу измерить сопротивление жил кабеля относительно земли
    Если я правильно понимаю из всего инструмента, которым можно это измерить у нас есть мегометр, а тех безопасности я одна пользоваться им не могу
    просто после "пользования" надо разрядить так сказать, проводник об землю, это единственная мера безопасности
    и конечно не трогая проводник руками во время измерения
    и конечно отсоединив все прочие приборы

    возьмите просто мультиметр, если у вас всё так строго

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 251 и тип термопары
    от графинст в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2025, 13:06
  2. ТРМ1 - скорость изменения показаний
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.05.2023, 15:01
  3. Спонтанные перезагрузки ПЛК73
    от kantv в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 17:35
  4. ТРМ 151 -07 нет изменения пар-ра.
    от argonavt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 08:21
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 04:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •