Добрый день! Мы вчера определили опытным путем в какое время происходит сбой программы в ПР103. Если при загрузке контроллера в течении где-то 0,5 сек отключить питания и включить обратно и так сделать несколько раз, происходит сброс ПР103 по умолчанию. (Видео https://cloud.mail.ru/public/uEsh/SvLGCmtVa ) Даже IP адрес сбрасывается на заводские. Наверное что у вас при сбое электропитания и происходит. С помощью другого контролера перезагружали ПР103 (давали загрузится программе в контролере) в течении 6 сек подавали питание, потом сброс. Вчера 500 раз включали выключали сбоя не происходило. Вывод ПР103 надо дать время загрузить программу не менее 5 сек. В вашем случаи я думаю надо поставить бесперебойник на ПР.