Добрый день.
Для ПЛК210-13 можно менять период и коэффициент заполнения ШИМ, что влияет на частоту.
В данный момент в прошивке есть нюансы, связанные с ШИМ - они описаны в самом-самом низу здесь:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33976
Лучше предварительно связаться с техподдержкой (support@owen.ru), чтобы убедиться, что функционал ПЛК подойдет для вашей конкретной задачи.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте.
Есть задача, к которой я не очень понимаю с какой стороны подойти: заказчик хочет, чтобы отопление работало в рабочие и нерабочие (выходные и праздничные) дни в разных режимах, причем список праздничных дней можно было редактировать. Т.е. мне нужна функция, которая возвращает true, когда сегодня праздник или выходной, и false в другие дни.
Если с субботами-воскресеньями все понятно, то как подготовить список праздничных дней я пока не знаю. Пока склоняюсь к созданию массива дат, но не знаю, через какой элемент на экране СПК его можно вводить и редактировать. Или можно сделать как-то проще?