Я уже вам говорил, что переход в "спящий режим" по частоте 49Гц. Выход из "сна" задается в процентах от полной шкалы вашего датчика. Например: датчик 0...10 бар, т.е. 10 бар=100%, 1бар=10% и т.д.
У вас в таблице 20% - это 2 бар. Вот и считайте. Например, максимальное давление было установлено 5бар (50%) и накачано, и частотник заснул.. Идет разбор..
Частотник проснется при 3 бар.