Тема: Поддержание уровня воды с помощью ПЧВ1

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В приложении В,найдете параметры настройки ПЧВ на спящий режим
    Благодарю за попытку помощи, но данные листинги не подходят к моему ПЧВ1-1К5-В.
    Вот именно с просмотра информации по ШУН1, у меня и появились вопросы по реализации выше описанной темы.
    И спящий режим то же видел, как и рядом стоящие примеры поддержания давления в теме ПЧВ.
    Возможно по незнанию я и не понимаю, как правильно сконфигурировать, может вы поможете мне и поправите некоторые данные из таблицы в теме спящего режима?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Скриншот 06-12-2024 083645.jpg 
Просмотров:	19 
Размер:	100.2 Кб 
ID:	80588
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Скриншот 06-12-2024 083730.jpg 
Просмотров:	26 
Размер:	168.0 Кб 
ID:	80589
    Последний раз редактировалось xealus; 06.12.2024 в 08:45.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xealus Посмотреть сообщение
    Благодарю за попытку помощи, но данные листинги не подходят к моему ПЧВ1-1К5-В.
    ... ...
    Возможно по незнанию я и не понимаю, как правильно сконфигурировать, может вы поможете мне и поправите некоторые данные из таблицы в теме спящего режима?
    Я уже вам говорил, что переход в "спящий режим" по частоте 49Гц. Выход из "сна" задается в процентах от полной шкалы вашего датчика. Например: датчик 0...10 бар, т.е. 10 бар=100%, 1бар=10% и т.д.
    У вас в таблице 20% - это 2 бар. Вот и считайте. Например, максимальное давление было установлено 5бар (50%) и накачано, и частотник заснул.. Идет разбор..
    Частотник проснется при 3 бар.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Я уже вам говорил, что переход в "спящий режим" по частоте 49Гц. Выход из "сна" задается в процентах от полной шкалы вашего датчика. Например: датчик 0...10 бар, т.е. 10 бар=100%, 1бар=10% и т.д.
    У вас в таблице 20% - это 2 бар. Вот и считайте. Например, максимальное давление было установлено 5бар (50%) и накачано, и частотник заснул.. Идет разбор..
    Частотник проснется при 3 бар.
    Как вы и указывали, меняю показания, засыпает на том же уровне где и просыпается. Соответственно у насоса будет дрочиво с постоянной поддержкой значения, нет разграничения.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xealus Посмотреть сообщение
    Как вы и указывали, меняю показания, засыпает на том же уровне где и просыпается. Соответственно у насоса будет дрочиво с постоянной поддержкой значения, нет разграничения.
    Надо следить за показаниями с датчика в момент отключения и после.. Может они прыгают, например, если отключается питание датчика.
    Может неправильно выбрана марка датчика. Может неправильно сконфигурирован аналоговый вход частотника, куда подключен датчик. Много чего может! Приведите схему включения частотника, марку датчика и схему питания датчика. И главное - какие коды программы вы меняли по отношению к заводским настройкам. Приведите листинг ваших настроек!

Похожие темы

  1. ТРМ101 поддержание уровня
    от -=Vovka=- в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.09.2020, 00:14
  2. Измерение уровня воды в диаэраторе
    от VVS_123 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 14:05
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 09:39
  4. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:02
  5. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •