Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Только выводы не правильные, вся проблема по входу I2, в том что там RS триггер с приоритетом сброса.
Всё что нужно было сделать, поставить таймер TOF на 0.1-0.2 сек по входу. По хорошему все R-Trig надо было заменить на таймеры TON на 0.1-0.2 сек. устранив все помехи по входам.
А так же нужен фильтр по питанию на ПР200.
Подумаю над таким вариантом. Поэкспериментирую с TON вместо триггеров. Вообще "прогулялся" с мультиметром по входам/выходам, картина плачевная, наводка есть и по разным местам она разная, иногда в несколько раз различается. Помехоустойчивость мягко говоря никакая у приборчика, При том, что сетевые провода проложил в кабель каналах отдельно от слаботочных проводов управления (на входы которые идут в моем случае). Сравнивать, конечно мне не с чем, но если и у других производителей подобная картина, то тогда все еще печальней.