Здравствуйте уважаемые коллеги!
Возникла проблема с подключением ПВТ110 к модулю измерения токового сигнала 4AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GD00-0AB0). Подключаю выход преобразователя "T" ко входу модуля "+", выход преобразователя "Общий Т" ко входу модуля "-". В Step 7 включаю "Monitor" - на входе HEX8000. Пробовал подключать к разным каналам модуля - результат везде одинаков.
При этом светодиод "Статус" мигает красным (обрыв линии связи). Если встать мультиметром напрямую на выходные клеммы ПВТ110 "Статус" горит зелёным, мультиметр показывает 13.2мА. Если подключаю выходы преобразователя к измерительному модулю и встаю мультиметром в разрыв - показания падают до 6,8 мА.
Сам измерительный модуль исправен, т.к. на первые два канала подключены датчики Pt100 Siemens SITRANS TS500 7MC7500-1VE16-1MA1-Z (с преобразователем SITRANS TH100 4-20mA). Никаких токоограничивающих резисторов не использую.
Где ошибаюсь?