Показано с 1 по 10 из 17

Тема: аппаратная защита DO

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Какие RC-цепочки на постоянном токе ? Катушку клапана надо зашунтировать диодом.
    Да, а что вас смущает?
    https://www.mzta.ru/images/304/iskro...chiyetsepi.pdf

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Да, а что вас смущает?
    https://www.mzta.ru/images/304/iskro...chiyetsepi.pdf
    RC-цепочками на постоянном токе шунтируют контакты реле, а не индуктивные элементы. Для шунтирования катушки клапана надо использовать импульсный диод на 100В и 5А. Например SR5100.
    Последний раз редактировалось IVM; 25.09.2024 в 10:32.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Импульсный диод будет более эффективен.
    Но время закрытия клапана увеличится в несколько раз. Если это некритично, то можно и диод.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Но время закрытия клапана увеличится в несколько раз. Если это некритично, то можно и диод.
    Про в несколько раз вы загнули.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Про в несколько раз вы загнули.
    Я же не сам это придумал. А вы по моей ссылке не ходили.
    Диод.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я же не сам это придумал. А вы по моей ссылке не ходили.
    Диод.jpg
    "Влияние жиодов"

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    "Влияние жиодов"
    Видимо, специалисты Московского завода тепловой автоматики допускают опечатки.

Похожие темы

  1. Аппаратная перезагрузка по таймеру
    от iia3uk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 13:54
  2. Защита проекта
    от burov-vyazma в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 14:21
  3. Аппаратная неисправность МВ110-16ДН ?
    от AlekseyK в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 13:35
  4. Защита ТТР от КЗ
    от Денис_Гуливатенко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 23:22
  5. Защита RS 485(?)
    от MasterZ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 15:06

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •