Сразу и вспомнил. У нас на измерение уровня была такая конструкция: полая труба опускается на низ ёмкости, а сверху через задвижку (для сервиса) подключался датчик давления. Датчик на верху, выше уровня и на воздухе. Уровень в ёмкости растёт, следовательно растёт и давление. Ничего погружать в ёмкость не надо, главное герметичность...
PS В трубе в идеальных условиях воздушная подушка.
Ну вот, в смысле, знающие люди есть на форуме!
Я когда-то работал на предприятии где очень подходил этот метод измерения, там и воздух всегда был для нужд производства, то есть, даже маленький компрессор не потребовался бы, вся проблема была, что я тогда не знал, что существует такой метод измерения, короче для управления насосом стояли кондуктометрические датчики, они покрывались жиром и другой лабудой, то есть постоянно приходилось промывать(раз в неделю), а сейчас бы этот метод применил, в смысле, поставил датчик избыточного давления и забыл бы навсегда, ну может не на всегда, но на десяток лет это точно!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
В стиральных машинах стоят такие датчики. И никаких компрессоров там нет. Конечно, если будет малейшая утечка воздуха в трубке, постепенно уровень жидкости в ней поднимется, но в стиралке всё решается тем, что она в каждом цикле стирки опорожняется, и жидкость из трубки стекает.
Я коллеге ставил такой датчик на управление насосом на дренажный приямок, герметичность хорошая, поэтому сезон отрабатывал без проблем.