Тема: Изменение параметров порта ModBus RTU из программы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2019
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Коллеги, добрый день.

    Подскажите пожалуйста. Мучаюсь уже второй день.

    Все же, без использования библиотеки OwenCommunication (базовыми методами) из программы менять SlaveId можно или нет?

    Протокол связи: Modbus RTU
    Тип устройства: Slave
    Контроллер: СПК110

    Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВГА Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день.

    Подскажите пожалуйста. Мучаюсь уже второй день.

    Все же, без использования библиотеки OwenCommunication (базовыми методами) из программы менять SlaveId можно или нет?

    Протокол связи: Modbus RTU
    Тип устройства: Slave
    Контроллер: СПК110

    Заранее спасибо.
    По моему только через биб-ку.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,619

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВГА Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день.

    Подскажите пожалуйста. Мучаюсь уже второй день.

    Все же, без использования библиотеки OwenCommunication (базовыми методами) из программы менять SlaveId можно или нет?

    Протокол связи: Modbus RTU
    Тип устройства: Slave
    Контроллер: СПК110

    Заранее спасибо.
    Добрый день.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf

    См. рис. 4.6.9

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf

    См. рис. 4.6.9
    СПК210 выступает как Modbus Slave.
    По примеру из данного руководства (рис. 4.6.9) пытался менять адрес и параметры порта. Адрес меняется, остальные параметры - нет.
    Пробовал тоже самое на СПК110, но все тоже самое.
    Непонятно, как изменить параметры из кода.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,619

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anatoliyr77 Посмотреть сообщение
    СПК210 выступает как Modbus Slave.
    По примеру из данного руководства (рис. 4.6.9) пытался менять адрес и параметры порта. Адрес меняется, остальные параметры - нет.
    Пробовал тоже самое на СПК110, но все тоже самое.
    Непонятно, как изменить параметры из кода.
    Попробуйте повторить по видео:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...geSettings.mp4
    Ccылка на пример из него: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...projectarchive

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Попробуйте повторить по видео:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...geSettings.mp4
    Ccылка на пример из него: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...projectarchive
    Заработало, спасибо! Проблема была в контроле четности (пытался записывать контроль 0-NONE) и задержку ставил не перед изменением настроек, а после - перед запуском устройства.
    Т.е. получается в данной версии Codesys программно контроль четности можно выбрать и записать таким способом только "ЧЕТ" или "НЕЧЕТ".

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,619

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anatoliyr77 Посмотреть сообщение
    Т.е. получается в данной версии Codesys программно контроль четности можно выбрать и записать таким способом только "ЧЕТ" или "НЕЧЕТ".
    Именно так. Но если поднять слэйв через библиотеку OwenCommunication - то этой проблемы не будет.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Именно так. Но если поднять слэйв через библиотеку OwenCommunication - то этой проблемы не будет.
    С библиотекой понятно. Интерес был именно без дополнительных библиотек, так сказать "штатными" средствами.

Похожие темы

  1. Изменение сетевых параметров ТРМ138
    от lostman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 06:30
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 23:54
  3. ПЛК110[M02] изменение скорости порта RS232 Debug
    от DimBan в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2018, 18:06
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 10:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 14:13