Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Изменение параметров порта ModBus RTU из программы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо попробую. Но чтоб не плодить темы:
    Поручили подключить к Owen CLoud СПК 107 м1. Дошёл до пункта настройка в кодесис

    CDS Cloud.jpg

    Куда вставлять Токен конфигурации не нашел. Может не то видео смотрю?
    И что за пароль для шифрования?
    Действую по инструкции https://www.yandex.ru/video/preview/6609942251098029747

    Спасибо

  2. #2

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2019
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Коллеги, добрый день.

    Подскажите пожалуйста. Мучаюсь уже второй день.

    Все же, без использования библиотеки OwenCommunication (базовыми методами) из программы менять SlaveId можно или нет?

    Протокол связи: Modbus RTU
    Тип устройства: Slave
    Контроллер: СПК110

    Заранее спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВГА Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день.

    Подскажите пожалуйста. Мучаюсь уже второй день.

    Все же, без использования библиотеки OwenCommunication (базовыми методами) из программы менять SlaveId можно или нет?

    Протокол связи: Modbus RTU
    Тип устройства: Slave
    Контроллер: СПК110

    Заранее спасибо.
    По моему только через биб-ку.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,749

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВГА Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день.

    Подскажите пожалуйста. Мучаюсь уже второй день.

    Все же, без использования библиотеки OwenCommunication (базовыми методами) из программы менять SlaveId можно или нет?

    Протокол связи: Modbus RTU
    Тип устройства: Slave
    Контроллер: СПК110

    Заранее спасибо.
    Добрый день.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf

    См. рис. 4.6.9

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf

    См. рис. 4.6.9
    СПК210 выступает как Modbus Slave.
    По примеру из данного руководства (рис. 4.6.9) пытался менять адрес и параметры порта. Адрес меняется, остальные параметры - нет.
    Пробовал тоже самое на СПК110, но все тоже самое.
    Непонятно, как изменить параметры из кода.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,749

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anatoliyr77 Посмотреть сообщение
    СПК210 выступает как Modbus Slave.
    По примеру из данного руководства (рис. 4.6.9) пытался менять адрес и параметры порта. Адрес меняется, остальные параметры - нет.
    Пробовал тоже самое на СПК110, но все тоже самое.
    Непонятно, как изменить параметры из кода.
    Попробуйте повторить по видео:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...geSettings.mp4
    Ccылка на пример из него: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...projectarchive

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Попробуйте повторить по видео:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...geSettings.mp4
    Ccылка на пример из него: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...projectarchive
    Заработало, спасибо! Проблема была в контроле четности (пытался записывать контроль 0-NONE) и задержку ставил не перед изменением настроек, а после - перед запуском устройства.
    Т.е. получается в данной версии Codesys программно контроль четности можно выбрать и записать таким способом только "ЧЕТ" или "НЕЧЕТ".

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2019
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Евгений Кислов, спасибо большое. Все получилось.

    Сразу видно, профессионал.

Похожие темы

  1. Изменение сетевых параметров ТРМ138
    от lostman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 06:30
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 23:54
  3. ПЛК110[M02] изменение скорости порта RS232 Debug
    от DimBan в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2018, 18:06
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 10:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 14:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •