    перевел с овна на модбас связь есть ( в параметре 0) а вот показаний нет на МВ110 сдделал как вы написали выше

  2. #2

    По умолчанию

    [QUOTE=Лосев Олег;443941]перевел с овна на модбас связь есть ( в параметре 0) а вот показаний нет на МВ110 сдделал как вы написали выше[/QU

    Извиняюсь сам с тупил не те регистры поставил, сейчас исправил - все работает но модуль влажности так и работает с перерывами. а ставить тайм аут проса 100 я побаиваюсь ( в книжке написано не менне 2 секунд опрашивать.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    перевел с овна на модбас связь есть ( в параметре 0) а вот показаний нет на МВ110 сдделал как вы написали выше[/QU

    Извиняюсь сам с тупил не те регистры поставил, сейчас исправил - все работает но модуль влажности так и работает с перерывами. а ставить тайм аут проса 100 я побаиваюсь ( в книжке написано не менне 2 секунд опрашивать.
    Ничего с модулем не случиться, 2с это 2000 мс, но проверить можно и от 100 до 1000. И это не опрос 2 сек, а вызов модуля раз в 2 секунды.

    По поводу протоколов, модуль с адресом 16, по протоколу Овен займёт адреса с 16 по 23 (8 каналов), то есть следующий модуль должен быть с адресом, 24 или выше. Представьте у вас 20 модулей и работает только 1, остальные в затыке, почему, а вы адреса сделали подряд.
    А по Модбас, модули можно сделать с адресами подряд 16,17, 18, 19 и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.08.2024 в 21:08.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ничего с модулем не случиться, 2с это 2000 мс, но проверить можно и от 100 до 1000. И это не опрос 2 сек, а вызов модуля раз в 2 секунды.

    По поводу протоколов, модуль с адресом 16, по протоколу Овен займёт адреса с 16 по 23 (8 каналов), то есть следующий модуль должен быть с адресом, 24 или выше. Представьте у вас 20 модулей и работает только 1, остальные в затыке, почему, а вы адреса сделали подряд.
    А по Модбас, модули можно сделать с адресами подряд 16,17, 18, 19 и т. д.
    Спасибо большое обьяснили.

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2024, 16:41
  2. Реле ПР114 для измерения температуры и влажности
    от Иванов Иван в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 15:18
  3. Сушильная камера для древесины.
    от Диол в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 16:31
  4. МТР51 для древесины
    от favoritik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 21:03
  5. Управление сушильной камерой древесины
    от ProNeO в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 19:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •