Изменил сетевые настройки на МВ110 - все нормально работает, только вот на модуле датчиков влажности стало интересно , параметр который отвечает за ошибку связи стал переодически с равными интервалами стал прыгать с 81 (ошибка связи ) в 0 (работа)
Я так понимаю он опрашивает модуль раз в 3 секунды и рвет связь потом опять.....
перевел с овна на модбас связь есть ( в параметре 0) а вот показаний нет на МВ110 сдделал как вы написали выше
[QUOTE=Лосев Олег;443941]перевел с овна на модбас связь есть ( в параметре 0) а вот показаний нет на МВ110 сдделал как вы написали выше[/QU
Извиняюсь сам с тупил не те регистры поставил, сейчас исправил - все работает но модуль влажности так и работает с перерывами. а ставить тайм аут проса 100 я побаиваюсь ( в книжке написано не менне 2 секунд опрашивать.
Ничего с модулем не случиться, 2с это 2000 мс, но проверить можно и от 100 до 1000. И это не опрос 2 сек, а вызов модуля раз в 2 секунды.
По поводу протоколов, модуль с адресом 16, по протоколу Овен займёт адреса с 16 по 23 (8 каналов), то есть следующий модуль должен быть с адресом, 24 или выше. Представьте у вас 20 модулей и работает только 1, остальные в затыке, почему, а вы адреса сделали подряд.
А по Модбас, модули можно сделать с адресами подряд 16,17, 18, 19 и т. д.