Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39

Тема: ПЛК 110 - 60 и блок измерения влажности древесины СВД 00

  1. #21

    По умолчанию

    Вот проект
    Вложения Вложения

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    Вот проект
    Так и есть на одном порту Модули с другим протоколом (Овен) другой скоростью и стоп битами. Так работать вообще не будет.
    Либо модули перепрограммируйте и включите по Модбас, скорость и чётность тоже или в этом блоке надо поменять скорость и чётность.
    Просто отключить модуль нельзя, надо удалить всё, оставить только 1 модуль.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.08.2024 в 18:47.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Так и есть на одном порту Модули с другим протоколом (Овен) другой скоростью и стоп битами. Так работать вообще не будет.
    Так мне попробовать убрать из проекта МВ110 и попробовать

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    Так мне попробовать убрать из проекта МВ110 и попробовать
    Да только полностью удалите все с модулем 8А. Вообще то надо было сделать новый проект и работать только с модулями. Потом перенесёте всё в свой проект.

  5. #25

    По умолчанию

    УРА ЗАРАБОТАЛО. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	777329884.png 
Просмотров:	4 
Размер:	37.0 Кб 
ID:	78083
    Проблем теперь стало больше , а как мне теперь модуль ввода и вывода присоединить .
    Интересно можно на RS485-2 вместе со slave поставить master с такими же настройками

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    УРА ЗАРАБОТАЛО. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	777329884.png 
Просмотров:	4 
Размер:	37.0 Кб 
ID:	78083
    Проблем теперь стало больше , а как мне теперь модуль ввода и вывода присоединить .
    Интересно можно на RS485-2 вместе со slave поставить master с такими же настройками
    Глупость сморозил. Ага.
    Не у что покупать расширение портов RS485

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    Глупость сморозил. Ага.
    Не у что покупать расширение портов RS485
    У вас есть варианты:
    Панель, если она рядом подключить по RS232 или по ТСР если далеко.
    Перепрограммировать модуль 8А, только не уверен, что он будет работать с 2 стоп битами, надо проверять. Протокол Модбас RTU и корость 38400. После программирования перезагрузить по питанию.
    Посмотреть можно ли изменить параметры этого модуля.
    Модуль подключить к Панели, по порту Debag, тут панель по этому порту будет Мастером, потом отправить в ПЛК
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.08.2024 в 19:17.

  8. #28

    По умолчанию

    То есть если я панель подключу по rs232 то смогу два порта rs 485 и 1 и 2 прописать как мастер и в каждом сделать разные настройки

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    То есть если я панель подключу по rs232 то смогу два порта rs 485 и 1 и 2 прописать как мастер и в каждом сделать разные настройки
    Да, так можно.
    Прочитайте ещё раз варианты выше. Как минимум надо проверить вариант с модулем 8А.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.08.2024 в 19:23.

  10. #30

    По умолчанию

    [QUOTE=kondor3000;443931]У вас есть варианты:
    Панель, если она рядом подключить по RS232 или по ТСР если далеко.
    Перепрограммировать модуль 8А, только не уверен, что он будет работать с 2 стоп битами, надо проверять. Протокол Модбас RTU и корость 38400. После программирования перезагрузить по питанию.
    Посмотреть можно ли изменить параметры этого модуля.
    Модуль подключить к Панели, по порту Debag, тут панель по этому порту будет Мастером, потом отправить в ПЛК[


    Сейчас попробую в конфигураторе мв110 изменить сетевые настройки

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2024, 16:41
  2. Реле ПР114 для измерения температуры и влажности
    от Иванов Иван в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 15:18
  3. Сушильная камера для древесины.
    от Диол в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 16:31
  4. МТР51 для древесины
    от favoritik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 21:03
  5. Управление сушильной камерой древесины
    от ProNeO в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 19:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •