Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
только вы похоже подключили не правильно.

Не то ,что похоже,а так оно и есть...Если посмотреть на показания аналогового ввода-то 2.3 Е-02 это 2.3 Х 10 в минус второй степени или
0.023 Опять же и то есть 23 мА А это уже "за пределами измерений". Может я и не прав ,но
2.3 Х 0.01 это и есть 0.023

А давайте, что бы проще было, вместо макроса SCALE использовать этот макрос


Уважаемые коллеги этот макрос как нельзя лучше демонстрирует то ,как решаются школьные задачки "на пропорциональность".
Я здесь не могу согласиться, так как это бы противоречило здравому смыслу, в смысле, макрос SCALE один из самых лаконичных в галактике:

SCALE.png

Юрий Ревака конечно его сильно подпортил(не знаю зачем), я так считаю, вот мой изначальный вариант в проекте:

Микроклимат_3.owle

Там по сути три макроса в одном флаконе, в смысле, сам макрос(SCALE_L) с ограничением входного диапазона и его составляющие: макрос двустороннего ограничения(LIMIT) и макрос SCALE без ограничения входного диапазона, можно применять, когда не нужно ограничение, как в нашем случае!