  1. #7321

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    В поле "Сдвиг" пропишите "Адрес регистра DEC" из таблицы (прописывайте 0x).
    В поле "Длина" - нужное кол-во регистров в запросе (каждый параметр типа Int16 занимает один регистр).

    Например, для чтения счетчиков всех 12 входов: Сдвиг = 64, Длина = 12
    Спасибо, только подскажите почему пишет Не обновлено ? изображение_2024-07-19_105637358.png и могу я принудительно повключать выхода? (ручками для проверки)

  2. #7322

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    Спасибо, только подскажите почему пишет Не обновлено ? изображение_2024-07-19_105637358.png и могу я принудительно повключать выхода? (ручками для проверки)
    Обновлять переменные в цикле задачи шины (внизу справа) и иногда надо просто переоткрыть вкладку

  3. #7323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Обновлять переменные в цикле задачи шины (внизу справа) и иногда надо просто переоткрыть вкладку
    Спасибо) У меня вот что получается изображение_2024-07-19_114447872.png при включении к примеру канала 8 , включается только bit0 и выход на мдвв не загорается, не включается

  4. #7324

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    Спасибо) У меня вот что получается изображение_2024-07-19_114447872.png при включении к примеру канала 8 , включается только bit0 и выход на мдвв не загорается, не включается
    Посмотрите внимательно руководство. Это точно выходные биты? На выход другая функция в конфигураторе опроса. Во-вторых пишите биты по контрл+ф7, а то по ф7 как то неправильно.

  5. #7325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    Спасибо) У меня вот что получается изображение_2024-07-19_114447872.png при включении к примеру канала 8 , включается только bit0 и выход на мдвв не загорается, не включается
    Вы же читаете с адресов 0-7, а в них надо записывать число от 0 до 1000. 1000 это выход включен.
    Лучше пользоваться масками входов и выходов, адреса 50 и 51
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.07.2024 в 08:01.

  6. #7326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    может вместо 1 надо 1000 записать, чтоб что то включилась
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы же читаете с адресов 0-7, а в них надо записывать число от 0 до 1000. 1000 это выход включен.
    Лучше пользоваться масками входов и выходов, адреса 50 и 51
    Пишу 1000 тоже ничего не включается, лампочка на мдвв не загорается8.png

  7. #7327

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    Пишу 1000 тоже ничего не включается, лампочка на мдвв не загорается8.png
    Покажите какие каналы у вас в слейве забиты, какую функцию используете.

  8. #7328

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Покажите какие каналы у вас в слейве забиты, какую функцию используете.
    Забит только 1 канал (Значение на выход №1 ) 9.png если я пробую забить другие каналы, то пишет, что шина не запущена 10.png это вот как раз маска выходов, адреса 50
    4.png

  9. #7329
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    Спасибо) У меня вот что получается изображение_2024-07-19_114447872.png при включении к примеру канала 8 , включается только bit0 и выход на мдвв не загорается, не включается
    У вас настроена функция Read Holding Registers. С помощью нее можно только прочитать значения выходов.
    Для записи используйте функцию Write Multiple Registers.

    это вот как раз маска выходов, адреса 50
    У вас задан не адрес 50, а адрес 0x0050. Это разные адреса.

  10. #7330

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У вас настроена функция Read Holding Registers. С помощью нее можно только прочитать значения выходов.
    Для записи используйте функцию Write Multiple Registers.



    У вас задан не адрес 50, а адрес 0x0050. Это разные адреса.
    Блинн огромное спасибо)))

Страница 733 из 883 ПерваяПервая ... 233633683723731732733734735743783833 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •