Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Защита от КЗ ТТР HDH-xx44.ZD3 [M02]

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Защита от КЗ ТТР HDH-xx44.ZD3 [M02]

    Нигде не нашел в описании о защите твердотельных теле ТТР HDH-xx44.ZD3 [M02] (KIPPRIBOR) от короткого замыкания в нагрузке. Поможет ли автомат? И насколько они надежны в эксплуатации? Работаю с реле на 19 А, 380 В. Нагрузка ТЭН.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от super100 Посмотреть сообщение
    Нигде не нашел в описании о защите твердотельных теле ТТР HDH-xx44.ZD3 [M02] (KIPPRIBOR) от короткого замыкания в нагрузке. Поможет ли автомат? И насколько они надежны в эксплуатации? Работаю с реле на 19 А, 380 В. Нагрузка ТЭН.
    Автоматический выключатель не защитит от К.З., применяются специальные быстродействующие предохранители.
    Короче, ТТР вам зачем, Вы ШИМ хотите применить?
    И, Вы не тот тип ТТР смотрите, в смысле, вам достаточно таких:
    https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2
    для нагрузки 19 А.
    Короче, я такое бы предпочёл:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	sborka_2_vida.png 
Просмотров:	8 
Размер:	1.02 Мб 
ID:	77342

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТТР.png 
Просмотров:	11 
Размер:	135.0 Кб 
ID:	77338

    Радиатор не забудьте прикупить и пасту!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ptp060.png 
Просмотров:	6 
Размер:	200.5 Кб 
ID:	77341

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	КПТ - 8.PNG 
Просмотров:	6 
Размер:	48.4 Кб 
ID:	77340
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.07.2024 в 17:32.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Если у вас ТЭН на 220В, включайте реле в разрыв нуля, а не фазы, т.к. обычно ТЭНы при выходе из строя замыкаются не накоротко, а на землю.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от super100 Посмотреть сообщение
    Нигде не нашел в описании о защите твердотельных теле ТТР HDH-xx44.ZD3 [M02] (KIPPRIBOR) от короткого замыкания в нагрузке. Поможет ли автомат? И насколько они надежны в эксплуатации? Работаю с реле на 19 А, 380 В. Нагрузка ТЭН.
    Ищите для своего реле параметр: Максимальный импульс тока во включенном состоянии (≤ 10мс).
    Обычно приводят: 880 А, 1200 А, 1600 А.
    Вот вам и условия для подбора быстродействующего плавкого предохранителя.
    И никаких попыток не предпринимайте установить реле на землю одним выводом, как тут предлагают! Реле должно коммутировать цепь питания (фазу), с установленным предохранителем!

Похожие темы

  1. Защита проекта
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 06:53
  2. HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2 трехфазные твердотельные и ШИМ
    от vlaks в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.08.2018, 12:13
  3. Защита ТТР от КЗ
    от Денис_Гуливатенко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 23:22
  4. Защита от пользователей
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 08:55
  5. Защита RS 485(?)
    от MasterZ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •