    Цитата Сообщение от Belletein Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, почему Codesys не видит библиотеку VisuElems?Вложение 76776Вложение 76777Вложение 76778
    Добрый день.
    Видимо, при создании этого проекта использовался плагин визуализации 4.2.0.0 (а в дистрибутив V3.5 SP17 Patch 3 входит плагин визуализации 4.1.1.0).

  2. #7232

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Видимо, при создании этого проекта использовался плагин визуализации 4.2.0.0 (а в дистрибутив V3.5 SP17 Patch 3 входит плагин визуализации 4.1.1.0).
    а его можно обновить? Проект делал другой программист

  3. #7233

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как отправить переменную через интефейс в функциональный блок? https://ibb.co/dPYrGqM

  4. #7234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В свежих версиях CODESYS есть событие OnValueChanged.
    Можете в нем записать TRUE в переменную, привязанную ко входу xExecute ФБ Iodrvmodbus.ModbusChannel, а после xDone или xError сбросить ее в FALSE.
    Именно так и делал. Но PLC_PRG.xExecute всегда равна falseСохранение_COMport.png
    Последний раз редактировалось Назаров Александр; 21.06.2024 в 16:22.

  5. #7235
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Именно так и делал. Но PLC_PRG.xExecute всегда равна falseСохранение_COMport.png
    Выложите, пожалуйста, простейший (один ПЛК, один экран, одно поле ввода) проект, в котором я смогу повторить вашу проблему

  6. #7236
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Belletein Посмотреть сообщение
    а его можно обновить? Проект делал другой программист
    Технически можно - через CODESYS Installer:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE....2.0.0.package

    Но для начала я бы рекомендовал связаться с другим программистом и попросить у него совета по вашей ситуации.

  7. #7237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Выложите, пожалуйста, простейший (один ПЛК, один экран, одно поле ввода) проект, в котором я смогу повторить вашу проблему
    Это просто еще один ГЛЮК. Вернее два.
    1. OnValueChanged не работает у объекта помещенного в элемент управления "ГРУППА". Что у меня и было сделано.
    2. При выборе свойства "Записаться переменную" и "Исп. другую переменную" отличной от "ПУСТО", а затем обратно к "Использовать текстовую выходную переменную" в свойствах объекта все равно остается "Другая ... переменная", т.е селектор выбора переменных не работает при наличии переменной в поле.
    2024-06-22_00-04-07.png 2024-06-22_00-04-20.png

    PS При группировании объектов свойство OnValueChanged тоже теряется
    Последний раз редактировалось Назаров Александр; 22.06.2024 в 10:00.

  8. #7238
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,609

    По умолчанию

    Опыт показывает, что использовать в визуализации группировку и элемент "Группа" не стоит - с ними регулярно проявляются какие-то баги (их исправляют, и появляются новые).
    Конкретно ваш баг, возможно, исправлен в плагине визуализации 4.6.0.0 (VIS-3647 | Bug | Visu, OnValueChanged: Fix functionality for supported nested elements).

  9. #7239
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    День добрый.

    Имею панель СПК110 2019 года выпуска.
    Можно ли на нее поставить прошивку 2.4.0923.1000 (SP17)?
    И как обновлять прошивку?
    Можно сразу накатывать 2.4.0923.1000 или нужно какую-то промежуточную версию устанавливать?

  10. #7240
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    День добрый.

    Имею панель СПК110 2019 года выпуска.
    Можно ли на нее поставить прошивку 2.4.0923.1000 (SP17)?
    И как обновлять прошивку?
    Можно сразу накатывать 2.4.0923.1000 или нужно какую-то промежуточную версию устанавливать?
    Добрый день.
    Все ответы здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852

Страница 724 из 856 ПерваяПервая ... 224624674714722723724725726734774824 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4012
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:12
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •