Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ПР200 управление через modbus

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот так можно
    благодарю за решение
    заработало по вашей схеме
    ФБ code собирает битики в слово
    ФБ chg выдает на выход последнее измененное состояние входов
    ФБ decode разбирает слово на битики