Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #7051

    По умолчанию

    Раньше как было , вы пишите проект в CoDeSys v 2.3. Создаете визуализацию в проекте , привязываете переменные к кнопкам, напрямую , без мастеров и слейвов. Компилируем проект, загружаем в контроллер . Запускаем контроллер , запускаем приложение CoDeSys HMI (указав нужную нам визуализацию) и все работает, кнопки жмутся, выходы контроллера срабатывают при нажатии кнопки в CoDeSys HMI (это и сейчас работает , только 30 минут), лицензия на HMI v 2 не продается.
    Теперь ситуация такая. Я не могу использовать CoDeSys HMI v2 по выше приведенным причинам. Теперь я должен использовать CoDeSys HMI V3. То есть , теперь у меня проект написанный в CoDeSys v 2.3 (потому что Овен ПЛК 160 не программируется в CoDeSys v3) и мне нужно создать визуализацию в CoDeSys v3 (это тоже не проблема) , проблема заключается в том, как сделать , чтобы это все работало вместе , как было раньше в версии CoDeSys v2. Возможно я чего-то не понимаю. И это так не работает.
    Подскажите пожалуйста, как обозначить CoDeSys HMI мастером (в версии CoDeSys v2.3 этого не нужно было делать). Когда HMI в качестве device в проекте CoDeSys v3.5, там нет возможности даже добавить устройство (смотрите первый рисунок , нажал правой кнопкой мыши на device), есть возможность добавить только источник данных Datasource. Выбор источника (типа ) соединения для источника данных представлен на второй картинке. Помогите пожалуйста выбрать правильный тип соединения и какие адреса и порты туда нужно ввести для работы реального контроллера Овен ПЛК 160. На третьей картинке параметры подключения ПЛК 160 к CoDeSys 2.3
    pic1.jpg
    pic2.jpg
    Параметры связи ПЛК 160.jpg
    Когда я делаю проект CoDeSys V2.3 для виртуального контроллера , все работает как нужно. Настройки соединения для для источника данных для проекта на виртуальном контроллере представлен на картинке ниже
    Настройки содинения c источником данных.jpg
    Ниже ссылка на видео, как работает проект на виртуальном контроллере.
    https://www.youtube.com/watch?v=_uLwE_EqeGo
    Последний раз редактировалось olegik7711; 17.04.2024 в 19:25.

  2. #7052

    По умолчанию

    А для реального контроллера нужен не local host, а его ip адрес... Так пробовали? Вам же вроде это советовали сделать...

  3. #7053

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PetrAfonin Посмотреть сообщение
    Добрый день. Ситуация.
    На несколько миллисекунд отключаются все выходы модуля МУ210-401
    В режиме Онлайн сами выхода остаются активными, но пропадают сигналы на битовых масках - выделено в прикрепленном файле.
    Хотя в программе задание на выход стабильно активно.
    Добрый день.
    Продублируйте, пожалуйста, эту информацию на support@owen.ru, чтобы мы с вами смогли более предметно обсудить данный вопрос.

  4. #7054

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как через текстовое поле ввода визуализации, (используя VisuDialogs.Numpad и выбрав пункт "исп. другую переменную" , записать переменную по фронту, при том что в этом поле уже отображается считанное значение переменной, которую нужно изменить.


    Спасибо!

  5. #7055

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как через текстовое поле ввода визуализации, (используя VisuDialogs.Numpad и выбрав пункт "исп. другую переменную" , записать переменную по фронту, при том что в этом поле уже отображается считанное значение переменной, которую нужно изменить.


    Спасибо!
    Добрый день.
    С чем именно у вас возникли трудности?
    Выложите простой пример или скриншоты, которые пояснят ваш вопрос.

  6. #7056

    По умолчанию

    Делал так (смотрите картинку). Тогда проект CoDeSys v 3 видит переменные проекта Codesys v 2 и их можно добавить, как источник данных Datasource, но не работает онлайн. Я понимаю , что где-то туплю, но не понимаю где. Как организовать эти коммуникации. Что такое Getway, какое он участие принимает в коммуникациях между ПЛК и HMI. Что нужно прописывать в параметрах Getway и нужен ли он? Вопросы наверное наивные и глупые. Параметры источника данных ПЛК 160.jpg

  7. #7057

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olegik7711 Посмотреть сообщение
    Делал так (смотрите картинку). Тогда проект CoDeSys v 3 видит переменные проекта Codesys v 2 и их можно добавить, как источник данных Datasource, но не работает онлайн. Я понимаю , что где-то туплю, но не понимаю где. Как организовать эти коммуникации. Что такое Getway, какое он участие принимает в коммуникациях между ПЛК и HMI. Что нужно прописывать в параметрах Getway и нужен ли он? Вопросы наверное наивные и глупые. Параметры источника данных ПЛК 160.jpg
    3 раз пишите одно и тоже. Уже ответил вам и все расписал, осталось прочитать пост #7062 и сделать.

  8. #7058

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Продублируйте, пожалуйста, эту информацию на support@owen.ru, чтобы мы с вами смогли более предметно обсудить данный вопрос.
    Проблема решена. Было воздействие электромагнитными полями.
    Убрал из шкафа контакторы и автоматы мощных приводов - 15кВт. Запуск через мягкий пуск с переходом на байпасный контактор.
    Во время запуска(разгона) привода проблем не было, но после перехода на байпасный контактор через несколько секунд контроллер терял связь или с последним модулем:МУ210-502; или с модулем МУ210-401, который
    расположен вторым. До него находится модуль МВ210-202, после него модули дискретного вывода и аналогового ввода. Но вот именно этот модуль в основном терял связь с контроллером.
    Менее мощные привода, которые так же находятся в шкафу и управляются преобразователями частоты не оказывают воздействие.
    Получается у ПЛК200 шина связи слабо защищена от помех? Так как до того, как убрать пробовал менять автоматы и контакторы, думал, что где то дуга появляется.
    У нас на заводе много шкафов (можно сказать все), в которых совмещены контроллеры и силовая часть вплоть до 110кВт, но такая проблема впервые.

    Письмо в техподдержку написал. Что бы проанализировали ситуацию.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось PetrAfonin; 19.04.2024 в 18:11.

  9. #7059

    По умолчанию

    Извините, но нет у меня в проектах ни master ни slave, это не modbus. Я могу добавить проект v 2.3 только как источник данных, когда CoDeSys HMI в CoDeSys v 3.5 выбран как device и вариантов соединения с ПЛК , там всего 2 напрямую CODESYS v2 или CODESYS v2(через Getway). Я в параметры связи вбивал ip ПЛК 10.0.6.10 , пробовал порты 1200, 1210, 502.(это когда напрямую) Пишет что логин к ПЛК не выполнен. Удалось подвязаться только через Getway, с теми настройками , когда адрес Getway 127.0.0.1 порт Getway 1210, адрес ПЛК 10.0.6.10 порт ПЛК 1200, тогда проект версии 3.5 видит переменные проекта версии 2.3 , я могу назначить их кнопке, но онлайн эта схема не работает. То есть кнопка не изменяет переменную.
    Когда я делаю проект версии 2.3 для виртуального контроллера и добавляю его в качестве источника данных , то все работает, там где-то видео есть.
    Тут именно вопрос подключения к device CoDeSys HMI не modbus, кто-то может подключал живой ПЛК с программой версии 2 именно к CoDeSys HMI версии 3.5 (не к СПК), пришлите пожалуйста скрин настроек окошка который на рисунке ниже если можно, дальше я разберусь.
    win.jpg
    Может у меня какая-то урезанная версия CoDeSys
    Последний раз редактировалось olegik7711; 20.04.2024 в 17:14.

  10. #7060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olegik7711 Посмотреть сообщение
    Тут именно вопрос подключения к device CoDeSys HMI не modbus, кто-то может подключал живой ПЛК с программой версии 2 именно к CoDeSys HMI версии 3.5 (не к СПК), пришлите пожалуйста скрин настроек окошка который на рисунке ниже если можно, дальше я разберусь.
    Может у меня какая-то урезанная версия CoDeSys
    Для CoDeSys HMI, если создать проект, то у меня все окна пустые. Это похоже платная версия. Тут помочь не могу
    Чтобы работала связь с реальным ПЛК, нужно создать проект для виртуального контроллера CODESYS Control Win V3_SP17, выбрать Стандартный проект 1 Стандартный проект.jpg
    настроить и запустить его, можно по Модбас или ТСР. 1 Вирт контроллер.jpgТогда будет работать связь с живыми ПЛК, панелями и МВВ
    Для виртуального контроллера доступна не только связь, но и HMI и WEB визуализация
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2024 в 19:13.

Страница 706 из 893 ПерваяПервая ... 206606656696704705706707708716756806 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •