Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
Много сырья. Цех не могут (не хотят) останавливать пока. Обещали позвонить, как только появится возможность на пару дней сделать остановку для коррекции ТЗ.
Электрическая схема в идеальном состоянии. Все остальное отсутствует. ТЗ будет составлено со слов аппаратчиков - то еще занятие.
Короче зря я согласился?! Да?! От меня просят КП. Что писать?

Прошу прощения, что на халяву пытаюсь воспользоваться вашими мозгами
Так надо смотреть на работающем оборудовании как что работает, зачем остановка... Вам же нужно понять алгоритм, а не где какой датчик, тем более эл. схемы в идеальном состоянии. Нет, задача интересная, мы вот сейчас думаем про такую же... Впрягаться или нет. Там импортная поставка до санкций, контроллера нет, технологии никто не понимает из заводчан. Иностранцы из-за санкций поставили только "поле". Но чувствую откажемся, так как наши проектировщики тем ещё рукаж.......ы.