Коллеги, а почему бы не представить ситуацию, что топикстартер недостаточно понял тему, но если слегка помочь (объяснить), то сделает всё самостоятельно.
Я вот в школе так и не осилил ассемблер, хотя сделал два подхода к этой теме, хотел разобраться.

На примере начала задания.
При нажатии SB2 вкл. EL4, через 5 сек. вкл. EL6. При повторном нажатии на SB2 откл. EL4, через 15 сек откл. EL6.

Получается, что к SB2 подключён Т-триггер (он же счётный триггер). Далее расположены схемы включения ламп.

Счётный триггер можно получить множеством способов, но самый элегантный - последовательное соединение RTRIG (выделителя нарастающего фронта) и элемента XOR с подключением выхода к одному из входов через особую линию связи "обратная связь".

Т.к. включение и отключение ламп происходит не одновременно с изменением управляющего входа, то значит каждая лампа имеет состояние, т.е. включена к RS-триггеру.

Для лампы EL4 выполняется простое условие: если SB2=1, то и EL4=1, если SB2=0, то EL4=0
EL4.PNG

Для лампы EL6 всё тоже самое, но есть задержки на включение и отключение, т.е. к выходу T-триггера нужно подключить таймеры задержки включения и отключения.
EL4, EL6.PNG

Для других подзадач - аналогично.

С составом элементов можно ознакомиться в справке по F1 или в руководстве пользователя к OwenLogic (скачивается отдельно https://owen.ru/product/sreda_progra.../documentation)