Страница 681 из 857 ПерваяПервая ... 181581631671679680681682683691731781 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,801 по 6,810 из 8567

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6801
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,635

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Была ли уже идея сделать своего рода ключ администратора для ПЛК и СПК (мысль такая) Берём флешку уже готовую, в СПК жмём кнопку применить параметры администратора (если флешки нет то и кнопка в инвизе) и у нас доступ к сервисным настройкам которые сами сделали (вместо ручного ввода логина и пароля) я задумался с библиотекой CAA File будет копирования какого-то текста для запуска таймера обратного отсчёта и последующей деактивации. Вдруг кто-то подобное реализовал, а я начал изобретать колесо заново.
    У нас есть пример, как считать серийный номер подключенного к контроллеру USB-накопителя:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post340323

    На его базе можно решить описанную вами задачу.

  2. #6802

    По умолчанию

    Здравствуйте, появилась такая проблема с ПЛК 200. Есть программа, которая с датчиков в БД sqlite на SD флешку записывает данные. Данные записывались с 01.01.2024г по 13.02.2024г. 5го февраля скачивали "выгрузку" (эксель файл), в нем были данные за 03.02.2024. Вчера (т.е. 13.02.2024) скачали с SD карты всю базу, а в базе пропали записи в промежутке между 26.01.2024 и 13.02.2024г - вопрос, как такое могло произойти ?
    Файл Бд сейчас весит 60.9 мб, может быть есть какие то ограничения на размер бд или количество строк в ней ?

    При старте ПЛК запускается dir2.sh скрипт для очистки данных из бд:
    Код:
    IF NOT(xIsPlcStarted) THEN
    
        StartDate:=EndDate:=TO_DATE(TargetVars.stRtc.dtDateAndTime);
    	StartTime:=EndTime:=TargetVars.stRtc.sGetFormatTime;
    	zapros:='bash /root/dir2.sh'; //проверка и  очистка базы sql перед стартом
    	plc_prg.xSendCommand:=TRUE;
    	
    	fb_Rtrig(CLK:=xSendCommand);
    fb_SE3(xExecute:=xSendCommand, sCommand:=zapros);
    в нем такой запрос:

    Код:
    sqlite3 /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/WRK/drgm_base.db "delete from drgm_table where dates < strftime('%d.%m.%Y','now','-3 month')"
    Последний раз редактировалось fergus23; 14.02.2024 в 07:08.

  3. #6803

    По умолчанию

    При загрузке любого проекта старых версий в ПЛК и нажатии на кнопку "старт (F5)" в codesys , внизу мигает красная ошибка "Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ" что это такое и как посмотреть, исправить ?

  4. #6804
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,635

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    что это такое?
    Информация об исключении.

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    как посмотреть, исправить ?
    См. статью про отладку в подписи.

  5. #6805

    По умолчанию

    При попытке скачать с SD карты вставленной в ПЛК200 базу данных весом 45мб - ПЛК сам перезагружается не дав докачать файл через ftp. Из за чего такое происходит ?

  6. #6806
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,635

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    При попытке скачать с SD карты вставленной в ПЛК200 базу данных весом 45мб - ПЛК сам перезагружается не дав докачать файл через ftp. Из за чего такое происходит ?
    Сложно сказать, не видя деталей происходящего.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru.
    К письму приложите проект, файл .db и пошаговую инструкцию по воспроизведению проблемы.

  7. #6807

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Сложно сказать, не видя деталей происходящего.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru.
    К письму приложите проект, файл .db и пошаговую инструкцию по воспроизведению проблемы.
    Через раз удается скачать базу по ftp без перезагрузки ПЛК. Скрипт, что использован для очистки БД от записей старше 3х месяцев как оказалось вообще не работает. Вопрос - куда делись данные за февраль месяц ? Что могло произойти ? (руками их никто точно не мог стереть)

  8. #6808
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,635

    По умолчанию

    Вопрос - куда делись данные за февраль месяц ? Что могло произойти ? (руками их никто точно не мог стереть)
    Правильно ли я понимаю, что вы решили, что они куда-то делись, не найдя их в .csv файле?

  9. #6809
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Здравствуйте,

    Как настроить CodeSys, что бы в режиме отладки, при изменении значения (вручную) значение не фиксировалось и не всплывало окно действий (...отменить фиксацию ..., ...изменить значение... и т.д.). Т.е. в режиме отладки нужно изменить значение вручную и по заложенному алгоритму оно должно измениться, а сейчас нужно снимать фиксацию без изменения значения.

  10. #6810

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,

    Как настроить CodeSys, что бы в режиме отладки, при изменении значения (вручную) значение не фиксировалось и не всплывало окно действий (...отменить фиксацию ..., ...изменить значение... и т.д.). Т.е. в режиме отладки нужно изменить значение вручную и по заложенному алгоритму оно должно измениться, а сейчас нужно снимать фиксацию без изменения значения.
    Нажимайте Ctrl+F7, тогда фиксации не будет, а просто применение нового значения.

Страница 681 из 857 ПерваяПервая ... 181581631671679680681682683691731781 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12