Добрый день.
Возможно, это видео будет полезным:
https://youtu.be/heTqwXGgzbs?si=QlpJ0EhFzjNJ4Jnn
Добрый день.
Возможно, это видео будет полезным:
https://youtu.be/heTqwXGgzbs?si=QlpJ0EhFzjNJ4Jnn
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В общем, рано обрадовался. Мне необходимо, чтобы тревога не уходила мгновенно, а оставалась активной, пока событие ее вызвавшее не уйдет - причем идти очевидным путем и добавлять вторую запись в таблицу вида "тревога ушла" совершенно не вариант, потому что при большом количестве таких событий все превратится в нечитаемую кашу. Это реализуемо?
Ну как и положено. Пришла авария (темно красный индикатор). Нажали подтвердить при активной аварии, она квитировалась (бледно розовый). Если ушла то потухнет. Но без времени. Обычно с регистрацией времени завязывают какой-нибудь SQL сервер. Я вот ни архивы, ни историю в ПЛК стараюсь не писать. Боюсь или память переполнится, или ресурс перезаписи исчерпает себя.
Код:FOR i:= 1 TO 32 DO IF TMP_MEC.ALA_CUR[i] THEN TMP_MEC.ALA_MEM[i]:= TRUE; END_IF //Взвод бита аварии в память IF TMP_MEC.ALA_MEM[i] AND TMP_MEC.COM_RES THEN TMP_MEC.ALA_CON[i]:= TRUE; END_IF //Взвод бита подтветждения аварии IF TMP_MEC.ALA_CON[i] AND NOT TMP_MEC.ALA_CUR[i] THEN TMP_MEC.ALA_MEM[i]:= FALSE; //Сброс бита аварии из памяти при отсутствии аварии после подтверждения TMP_MEC.ALA_CON[i]:= FALSE; //Сброс бита подтветждения аварии при отсутствии аварии после подтверждения END_IF IF NOT(NOT TMP_MEC.ALA_MEM[i] OR (TMP_MEC.PAR_DIS[i] AND TMP_MEC.COM_DIS[i])) THEN TMP_MEC.STA_REA:= FALSE; //Сброс бита готовности TMP_MEC.STA_ALA:= TRUE; //Взведение бита аварии END_IF END_FOR
Последний раз редактировалось МихаилГл; 13.02.2024 в 12:50.
Кстати, а можно ли в данном компоненте отключать какие-либо аварии без использования среды программирования? Честно не знаю, так как не работал. А вот плюсы программных реализаций как раз в том, что вы можете ими вертеть как пожелаете, можете вывести из списка аварий, можете включить. Только для этого должно быть соответствующее инженерное окно настроек быть нарисовано в визуализации.
Была ли уже идея сделать своего рода ключ администратора для ПЛК и СПК (мысль такая) Берём флешку уже готовую, в СПК жмём кнопку применить параметры администратора (если флешки нет то и кнопка в инвизе) и у нас доступ к сервисным настройкам которые сами сделали (вместо ручного ввода логина и пароля) я задумался с библиотекой CAA File будет копирования какого-то текста для запуска таймера обратного отсчёта и последующей деактивации. Вдруг кто-то подобное реализовал, а я начал изобретать колесо заново.
В рамках того варианта, который рассматривается в видео - нет, потому что одна строка группы тревог (со способом наблюдения "событие") будет являться репрезентацией нескольких тревог разных экземпляров ФБ.
Поэтому невозможно "держать" тревоги в таблице, пока они активны - надо сразу отправлять их в историю.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)