    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Добрый день уважаемые коллеги.Возник вопрос, какой тип сигнала использовать для двухседельного клапана с линейной характеристикой для поддержания давления в трубопроводе.Есть клапаны с дискретным и с аналоговым управлением.Для меня важна точно позиционирования клапана точнее точность управления.В клапане будет использоваться датчик положения.Тип среды вода водопроводная.
    Разницу между аналоговым и дискретным сигналом знаю.Но не где не нашел информации какой тип сигнала будет точнее влиять на управление клапаном?Где эту инфу можно почитать?Я склоняюсь что аналоговое управление будет точнее так как сигнал не прерывен во времени и может принимать любое значение в заданном диапазоне.Дискретный же прерывистый сигнал который передает только определенные значения вкл выкл + длина импульса может изменяться имею ввиду ее можно настроить но все же между импульсами имеются паузы.Эти паузы пусть и не значительный но как мне кажется могут влить на точность управления.
    Поэтому и вопрос правильно я понимаю что аналог точнее дискрета именно форма управления.Не беря во внимания тип им и тип регулирующего органа.
    Вы правильно склоняетесь
    Стоит всё же добавить, что в большинстве практических применений эта разница никак себя не проявит
    Последний раз редактировалось 1exan; 11.02.2024 в 17:09.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Вы правильно склоняетесь
    Стоит всё же добавить, что в большинстве практических применений эта разница никак себя не проявит
    А подскажите источник где это можно прочитать?Так как не все понимаю разницу хотелось бы аргументировать.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Вы правильно склоняетесь
    Стоит всё же добавить, что в большинстве практических применений эта разница никак себя не проявит
    Опять же если разница себя не проявит то тога зачем делать дискрет упр если там идет большой износ мех реле тем самым снижает время работы регулятора.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Опять же если разница себя не проявит то тога зачем делать дискрет упр если там идет большой износ мех реле тем самым снижает время работы регулятора.
    Обычно вместо реле применяют бесконтактное управление, типа таких устройств

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2017, 08:10
  2. ПЛК73 для управления клапаном 4..20
    от КИП-Юг в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 15:39
  3. Проблема управления клапаном
    от fpavel84 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 14:48
  4. HD4044VA для управления клапаном
    от Партизан в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 22:21
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 10:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •