Продолжу свои изыскания.
В принципе как и предпологал основные мешающие факторы это изменяемая температура и нестабильная электропроводность воды.
Если с влиянием температуры я думаю справимся легко включив температурную компенсацию от кондуктометрической ячейки со встроенным датчиком температуры находящийся в этой же системе распределения но не в ёмкости а вкольцевом трубопроводе. И тут во благо фишка ПР200х8 в том что для термокомпенсации можно выбрать любой аналоговый вход на который заводятся термосопротивления с кондуктометрических ячеек.
А вот для компенсации изменения электропроводности возьмём туже общеизвестную формулу от ттермокомпенсации... где эталонной электропроводностью будет та которую мы изменим в день калибровки уровнемера...и далее в зависимости от колебаний электропроводности формула будет производить пересчет уровня...тем самым невелируя мешающие факторы...дело за малым...подобрать так называемый поправочный коэффициент...наберём немного статистики для базы...и попробуем.
На видео процесс набора опустошенной ёмкости. Видна дискретность..практически сотые доли...но у меня в ПР200х8 выставлена фильтрация 15сек.... По трендам это зелёный тренд. ПР200х8 опрашивается ОРС и далее в SCADA...спасибо разработчикам SCADA СИМПлайт за такой удобный в настройках график...
Пока все в нашем новогоднем эксперементе обнадёживает.




.