А я не понял, вы одним датчиком хотите измерить и уровень и электропроводимость?
А я не понял, вы одним датчиком хотите измерить и уровень и электропроводимость?
Это немного изначально сложно....скада просто для оперативности чтобы ПРку не дергать по 100 раз....тем более я с ней удаленно работаю...не набегаешься к ней...а так все в реальных полевых условиях....получаем объем данных для анализа...подбираем коэффициент коррекции устанавливаем....смотрим....моделируем....есть возможность моделировать электропроводность удаленно в пределах 30-100 мкСм....для теста пока достаточно я думаю....в первых тестах зависимости все зафиксировали ....в принципе все ожидаемо было физика и матушка природа она такая если к ней с душой она открывает свои тайны))))))))
...Веселись юноша в юности своей...
на связи...https://t.me/Dreambelarus2
Нет. (Хотя ниже приведу пример что и так можно но технически это не оправдано). В системе уже имеется кондуктометрический канал измерения пермеата. Если бы на измерение уровня через электропроводность не влияло то обстоятельство что электропроводность воды не стабильна то он бы нам и не нужен был... Но сам смысл измерения мы измеряем электропроводность за счет погруженных в воду электродов....образно говоря погружено 10% площади получаем 10мкСм(=10% уровня в емкости) электропроводности...погружено 30% площади электродов получаем 30% уровня в емкости .... погружено 80 % площади получаем 80%.....погружено 100% и более...перелив..... Но это все красиво работает если бы не мешающие факторы...первый это зависимость электропроводности от температуры....то есть если вода нагрелась на 10 градусов больше того момента когда мы откалибровали 0...100% то уровень уплывет в плюс в место 80% будет показывать допустим 100% а визуально вы будете в емкости наблюдать 80% и такая же ситуация с электропроводностью.....повысилась она или понизилась и наши уровни "поплыли"....для компенсации этих факторов и применяются компенсации ...первое это температурная компенсация она практически применяется во многих измерениях....в нашем случае она реализована в ПР200х8 там есть даже ряд вариантов ее применения "линейная" "для особо чистой воды" для NaCl по-моему.... и такую же компенсацию необходимо реализовать для изменения электропроводности самой воды....так как если не сделаем то это будет воспринято как понижение или повышение уровня в емкости так как мы пересчитываем уровень из полученной электропроводности на погруженных в воду стержнях. По сути это все и реализовано в кондуктометрических уровнемерах типа БКК и САУ только там запас на эту погрешность настолько огромный что пользователь не утруждает себя даже погружать в премудрости сего процесса главное чтобы был надежный переход из 0 в 1 и обратно...а то что в зависимости от сезона когда вода меняет свою температуру меняется незначительно уровень многие наверняка и не замечают...
(с ДС.ВПТ4 так можно извратится там ведь 4 электрода ...можно два электрода отвести под уровнемер, а вторых два под измерение УЭП но необходимо чтобы 90% основной части электродов были изолированы от воды...тоесть измерение самыми кончиками электродов....проще все же их размещать отдельно))) но мало ли может кто то в этом увидит и решение.... тут все зависит что измерять условия измерния....не всегда есть возможность отдельно разместить кондуктометрическую ячейку....а тут два в одном....гипотетически имеет право на жизнь....но сложно повторимо хотя можно просто в кембрик термоусадки....но это типа так "поколхозить"
))
Возможно возникнет вопрос а как сделать чтобы 100% в емкости было 100мкСм.... с ПР200х8 это вообще очень просто через изменение константы кондуктометрической ячейки....но сама цифра 100 это условность можно сделать 1000 или др....просто в процентном понимании так удобнее.....я думаю для многих.
2024-01-05_00-57-44.png
Вот опрос ОРС трех каналов электропроводность температура и уровень.... будем готовить математический скрипт в SCADA для компенсации изменения электропроводности воды от "базовой" (или "опорной" как правильнее выразится...используемой в момент калибровки уровнемера) потом перенесем его в виде макроса уже в само ПР200х8....просто в SCADA это быстрее не надо дергать ПР для отладки....и можно удаленно....как я сейчас
Последний раз редактировалось dreambelarus; 04.01.2024 в 22:06.
...Веселись юноша в юности своей...
на связи...https://t.me/Dreambelarus2