Панель тормозит, так как нет обмена с остальными дисплеями. Советую поиграться с оперативными и конфигурационными настройками в ПЛК.
А дисплеи с нулями пока убрать и добавлять по одному, добиваясь их работы.
Так же попробуйте на 332 регистре оставить только кнопки, а дисплей сделать не следующий 333 регистр, а например 340 ( в ПЛК тоже 340 адрес)
ПЛК не поддерживает групповую запись функцией 0х10, а регистры 332 и 333 идут подряд и панель их записывает именно этой функцией ( сразу 2 регистра)
Другой вариант, один 332 регистр только чтение ( в панели дисплей 3х 332), следующий 333 регистр чтение и запись ( в панели дисплей 4х 333)
Судя по примерам: Оперативный - для чтения панелью из ПЛК
Конфигурационный - для записи из панели в ПЛК
Ниже пример соединения ПЛК63 и ОРС Lectus