Страница 648 из 893 ПерваяПервая ... 148548598638646647648649650658698748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,471 по 6,480 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6471

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Евгений, какую библиотеку подключали, чтоб заработало? (CAA Memory не нашел)
    CAA Memory

  2. #6472

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гончаров И. Посмотреть сообщение
    Добрый день. Интересует несколько вопросов. Подскажите пожалуйста
    1. Возможно ли к СПК107 подключить сенсорный экран(не просто взять панель управления и связать по модбасу, а взять и подключить пустую матрицу с сенсорным управлением) и что бы второй экран полностью заменил основной?
    2. Подскажите есть ли таймер, который при пропаже на входе сигнала не сбрасывается, а останавливается, после появления сигнала продолжает работу? Желательно чтобы у этого таймера был отдельный вход на сброс времени.
    Добрый день.
    1. У нас для этого используется web-панель ВП110: https://owen.ru/product/vp110
    2. Готового нет. Можете на основе этого написать что-то свое:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post272238

  3. #6473

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    CAA Memory
    Если из плейсхолдера, то как ее вытащить? А в менеджере библиотек нет. Снимок.PNG Снимок2.PNG

  4. #6474

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Если из плейсхолдера, то как ее вытащить? А в менеджере библиотек нет. Снимок.PNG Снимок2.PNG
    См. скриншот:

    2023-11-14_9-35-26.png

  5. #6475

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Подключил ПД100 к ПЛК200-04 по прилагаемой схеме. Сконфигурировал вход на 4-20мА. Значение неправильное какое-то -8.261431E+35.
    2023-11-14_16-37-43.png

    Что нужно ещё сделать? М.б. нужно перемычки выставить как в ПР-ке?

  6. #6476

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Подключил ПД100 к ПЛК200-04 по прилагаемой схеме. Сконфигурировал вход на 4-20мА. Значение неправильное какое-то -8.261431E+35.
    2023-11-14_16-37-43.png

    Что нужно ещё сделать? М.б. нужно перемычки выставить как в ПР-ке?
    Если датчик избыточного или какого то не атмосферного давления, то надо "дунуть". А так он показывать будет границу.

    Да, если всё более менее правильно настроили в плк, то индикатор аналогового входа должен моргать зелёным.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 14.11.2023 в 17:41.

  7. #6477

    По умолчанию

    1.PNG2.PNG
    Здравствуйте, почему нет заполнителей, репрозиторий по вашей ссылке установлен, cs v3.5 sp5 тоже с сайта овен.

  8. #6478

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uprtcom Посмотреть сообщение
    1.PNG2.PNG
    Здравствуйте, почему нет заполнителей, репрозиторий по вашей ссылке установлен, cs v3.5 sp5 тоже с сайта овен.
    Добрый день.
    У вас, видимо, компоненты Modbus версии 3.5.11.x - заполнители тут не помогут.
    Вам надо использовать версии компонентов не выше 3.5.5.0.

  9. #6479

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У вас, видимо, компоненты Modbus версии 3.5.11.x - заполнители тут не помогут.
    Вам надо использовать версии компонентов не выше 3.5.5.0.
    у меня подлючены мк110.224 и мв110.224 к спк207, то есть они не будут работать со стандартными библиотеками овена и придется все писать в ручную?
    или есть под старые версии библиотеки от них?

  10. #6480

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uprtcom Посмотреть сообщение
    у меня подлючены мк110.224 и мв110.224 к спк207, то есть они не будут работать со стандартными библиотеками овена и придется все писать в ручную?
    или есть под старые версии библиотеки от них?
    Есть старая версия:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.4.13.package

Страница 648 из 893 ПерваяПервая ... 148548598638646647648649650658698748 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •