Страница 642 из 893 ПерваяПервая ... 142542592632640641642643644652692742 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,411 по 6,420 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6411

    По умолчанию

    Здравствуйте. На ПЛК200 есть программа, которая каждую секунду записывает показания с приборов в sqlite базу на флешку. Если выключить питание и включить, то программа на НЕ продолжает записывать данные в базу. При подключении через codesys какждый раз пишет "приложение aplication не существует на device", каждый раз после отключения питания приходится его туда добавлять. После добавления не выгружает через Putty данные в csv файл на флешку. Пишет "Read-only file system" - помогает перезагрузка через веб интерфейс ПЛК, и при этом запись в базу всё равно НЕ продолжается. Как это всё исправить чтобы продолжало работать само после возобновления питания ?

    Так же переменные в "VAR PERSISTENT RETAIN" не сохраняют своих значений после возобновления питания, всё обнуляется - почему так ?
    Последний раз редактировалось fergus23; 02.11.2023 в 07:45.

  2. #6412

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. На ПЛК200 есть программа, которая каждую секунду записывает показания с приборов в sqlite базу на флешку. Если выключить питание и включить, то программа на НЕ продолжает записывать данные в базу. При подключении через codesys какждый раз пишет "приложение aplication не существует на device", каждый раз после отключения питания приходится его туда добавлять. После добавления не выгружает через Putty данные в csv файл на флешку. Пишет "Read-only file system" - как это всё исправить чтобы продолжало работать само после возобновления питания ?

    Так же переменные в "VAR PERSISTENT RETAIN" не сохраняют своих значений после возобновления питания, всё обнуляется - почему так ?
    Добрый день.
    Продемонстрируйте проблему по AnyDesk.

  3. #6413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Продемонстрируйте проблему по AnyDesk.
    на почту дублирую эни деск

  4. #6414

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. На ПЛК200 есть программа, которая каждую секунду записывает показания с приборов в sqlite базу на флешку. Если выключить питание и включить, то программа на НЕ продолжает записывать данные в базу. При подключении через codesys какждый раз пишет "приложение aplication не существует на device", каждый раз после отключения питания приходится его туда добавлять. После добавления не выгружает через Putty данные в csv файл на флешку. Пишет "Read-only file system" - помогает перезагрузка через веб интерфейс ПЛК, и при этом запись в базу всё равно НЕ продолжается. Как это всё исправить чтобы продолжало работать само после возобновления питания ?

    Так же переменные в "VAR PERSISTENT RETAIN" не сохраняют своих значений после возобновления питания, всё обнуляется - почему так ?
    А через "сделать загрузочное приложение" тоже не работает? Почему через путти каждый раз?

  5. #6415

    По умолчанию

    Вот... У меня созрел вопрос...

    Вчера была замечена следующая ситуация:
    При загрузке среды Codesys 3.5 без проекта среда открывается. При попытке открыть какой-либо проект среда зависает на очень долго (минут 10-20, а иногда и еще больше).
    В статусной строке то "загрузка библиотек", то еще что.

    Когда мне сказали, что во внешней сети (не имеющей к нашей пром сети никакого отношения, кроме одной веревки, по которой с пром базы забираются данные в корпоративную базу) включили политики безопасности, я сделал простой эксперимент, а именно:
    1. Отключил ПК с Codesys 3.5 от сети физически, проекты стали открываться за 10...20 секунд... Потом подключил ПК к сети и далее заливал прошивки без проблем.
    2. Подключил ПК к сети и запустил на открытие любой проект... После 3-5 минут ожидания выдернул физически веревку, и проект сразу загрузился...

    Отсюда вопрос, что это может быть и как решить без переустановки среды (возможно поможет если ставить среду с уже запущенными политиками безопасности)?

    Неохота переустанавливать Codesys 3.5, но похоже придется!!!

  6. #6416

    По умолчанию

    Добрый день. в CODESYS_3.5_SP17_Patch3 возникли 41 ошибка при компиляции пустого(нового) проекта. Пробовал обновлять Screen, без результата. Посмотрел и нашел видео по установке программы подумал что мог ошибиться и выбрать установочник не .exe. Удалил программу через CODESYS Installer. скачал новый установочник с сайта. При установки вылезла ошибкаОшибка при установке.jpg
    Нажал ОК, установка завершилась но в кодесис зайти не могу ошибка после установки ошибка после установки.jpg
    перезагрузил ПК вроде открыл кодесис но вылезла след ошибкаошибка после перезагрузки.PNG Прошу подскажите что делать?

  7. #6417

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гончаров И. Посмотреть сообщение
    Добрый день. в CODESYS_3.5_SP17_Patch3 возникли 41 ошибка при компиляции пустого(нового) проекта. Пробовал обновлять Screen, без результата. Посмотрел и нашел видео по установке программы подумал что мог ошибиться и выбрать установочник не .exe. Удалил программу через CODESYS Installer. скачал новый установочник с сайта. При установки вылезла ошибкаОшибка при установке.jpg
    Нажал ОК, установка завершилась но в кодесис зайти не могу ошибка после установки ошибка после установки.jpg
    перезагрузил ПК вроде открыл кодесис но вылезла след ошибкаошибка после перезагрузки.PNG Прошу подскажите что делать?
    Надеюсь сначала разархивировали и потом из папки устанавливали, а не прямо из архива?

  8. #6418

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Надеюсь сначала разархивировали и потом из папки устанавливали, а не прямо из архива?
    Да, конечно, извлек из архива все. уже и снес все, установилась без ошибок. Но теперь язык только ST и так же 41 ошибка критическая. Обновление Screen не помогает.

  9. #6419

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гончаров И. Посмотреть сообщение
    Да, конечно, извлек из архива все. уже и снес все, установилась без ошибок. Но теперь язык только ST и так же 41 ошибка критическая. Обновление Screen не помогает.
    Не правильно установили, удалите и установите как на видосе https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg
    Удалять и переустанавливать надо через установщик .exe CODESYS_3.5_SP17_Patch3
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.11.2023 в 23:11.

  10. #6420

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Вот... У меня созрел вопрос...

    Вчера была замечена следующая ситуация:
    При загрузке среды Codesys 3.5 без проекта среда открывается. При попытке открыть какой-либо проект среда зависает на очень долго (минут 10-20, а иногда и еще больше).
    В статусной строке то "загрузка библиотек", то еще что.

    Когда мне сказали, что во внешней сети (не имеющей к нашей пром сети никакого отношения, кроме одной веревки, по которой с пром базы забираются данные в корпоративную базу) включили политики безопасности, я сделал простой эксперимент, а именно:
    1. Отключил ПК с Codesys 3.5 от сети физически, проекты стали открываться за 10...20 секунд... Потом подключил ПК к сети и далее заливал прошивки без проблем.
    2. Подключил ПК к сети и запустил на открытие любой проект... После 3-5 минут ожидания выдернул физически веревку, и проект сразу загрузился...

    Отсюда вопрос, что это может быть и как решить без переустановки среды (возможно поможет если ставить среду с уже запущенными политиками безопасности)?

    Неохота переустанавливать Codesys 3.5, но похоже придется!!!
    У вас среда не при чём, у вас сеть мешает запуску программ, вероятно установили проверку программ по сети. А что делать решать вам, можно просто отключать инрернет при загрузке или разбираться с вашими админами.

Страница 642 из 893 ПерваяПервая ... 142542592632640641642643644652692742 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •