Страница 641 из 859 ПерваяПервая ... 141541591631639640641642643651691741 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,401 по 6,410 из 8582

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6401
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Не подскажите пожалуйста как это сделать ?
    Подключиться к ПЛК, затем Онлайн - Сброс заводской.
    После этого опять загрузите ваш проект.

  2. #6402

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите что не так с кодом:
    при подаче сигнала таймер сразу выдает сигнал на срабатывание, т.е. не выжидает 5м, или я не правильно понимаю этот таймер?
    IF xAuto_Down THEN
    fbTON(IN := xAuto_Down, PT := T#5M);
    END_IF

  3. #6403

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    да, судя по тому что Вы обернули таймер в условие, Вы не понимаете как он работает
    Переписал условие и все равно не так работает
    fbTON(IN := xAuto_Down, PT := T#50s);

    IF fbTON.Q THEN
    xK12_L_Down := TRUE;
    xK22_R_Down := TRUE;
    END_IF
    При запуске, таймер сразу становиться на 50с, отсчета нету
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 03.png (6.1 Кб, Просмотров: 11)

  4. #6404

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Переписал условие и все равно не так работает


    При запуске, таймер сразу становиться на 50с, отсчета нету
    Вверху, там где переменные, или в глобалах, где вы описали этот таймер, там смотрите, развернув дерево. РТ это задание а не текущее время. Он ещё не запущен.

  5. #6405

    По умолчанию

    Спасибо, разобрался. Я похоже спутал с чем-то другим, который показывал время отсчета.

  6. #6406

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Установка плагинов в данном случае не поможет. Нужно удалить CODESYS и установить его заново по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg?si=-T_7vekmM64eU-ok
    Не помогло. Удалил CODESYS, переустановил снова по инструкции, но та же ошибка.
    Снова удалил CODESYS и всё, что связано с CODESYS, перерыл кучу системных файлов, разве что в реестр не залезал. Установил снова, но теперь при запуске выдаёт следующее: 1.png. При этом создаёт такой архив, видимо с описанием ошибки: https://disk.yandex.ru/d/lGqD5F0jgMDGGA . Когда запустил CODESYS Installer, тот показал это: 2.png 3.png. Нажал "ОК", появилось следующее: 4.png, затем 5.png и через какое-то время выскочила ошибка: 7.png. При этом удалились все программы, связанные с CODESYS, кроме собственно CODESYS Installer.

  7. #6407

    По умолчанию

    Добрый день. В контексте какой задачи выполняется узел "OwenRTC"? Если я в рамках одного POU дважды прочитаю переменную привязанную к каналу системного времени, будет ли это значение одинаковым?

  8. #6408

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Подключиться к ПЛК, затем Онлайн - Сброс заводской.
    После этого опять загрузите ваш проект.
    Здравствуйте, не помогло, ошибка осталась и трендов нет
    Последний раз редактировалось fergus23; 01.11.2023 в 07:34.

  9. #6409
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день. В контексте какой задачи выполняется узел "OwenRTC"? Если я в рамках одного POU дважды прочитаю переменную привязанную к каналу системного времени, будет ли это значение одинаковым?
    Добрый день.
    В контексте задачи проекта с наименьшим интервалом вызова.
    Если ваш POU выполняется в контексте менее приоритетной задачи - то в описанной ситуации вы можете получить 2 разных значения.

  10. #6410
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, не помогло, ошибка осталась и трендов нет
    Добрый день.
    Напишите мне на почту или в телеграм (в подписи).
    Укажите ваш контактный телефон и обеспечьте доступ по AnyDesk.

Страница 641 из 859 ПерваяПервая ... 141541591631639640641642643651691741 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •